Hola
Voy a instalar dos splits de 3000 frigorías invertir A+++. Mi instalación eléctrica se hizo totalmente nueva hace 12 años. Nos dejaron la preinstalación de aire acondicionado con un magneto específico de 16 A y cable de 2.5mm2 que llega al registro adecuado.
Cada Split tiene una intensidad máxima de unos 6.5 A , por lo que podrían ir ambos en esta línea.
La duda que tengo es que he leído en el REBT 2002 que la C9 de aire acondicionado es de 25 A y 6mm2 aunque no especifica para que potencia.
A mi boletín le quedan 8 años, pero querría saber si llegado el momento tuviera que renovarlo para hacer una gestión (subir potencia por ejemplo), podría renovarlo si los splits van a 16 A / 2.5mm2?
O me lo rechazarían por no llegar a 25 A?
Es recomendación o una obligación?
Gracias!
Voy a instalar dos splits de 3000 frigorías invertir A+++. Mi instalación eléctrica se hizo totalmente nueva hace 12 años. Nos dejaron la preinstalación de aire acondicionado con un magneto específico de 16 A y cable de 2.5mm2 que llega al registro adecuado.
Cada Split tiene una intensidad máxima de unos 6.5 A , por lo que podrían ir ambos en esta línea.
La duda que tengo es que he leído en el REBT 2002 que la C9 de aire acondicionado es de 25 A y 6mm2 aunque no especifica para que potencia.
A mi boletín le quedan 8 años, pero querría saber si llegado el momento tuviera que renovarlo para hacer una gestión (subir potencia por ejemplo), podría renovarlo si los splits van a 16 A / 2.5mm2?
O me lo rechazarían por no llegar a 25 A?
Es recomendación o una obligación?
Gracias!