Puntas en arranque bombas de calor

hermida

Nuevo miembro
Buenos días a todos.

El problema se me plantea en una vivienda que tiene calefacción mediante dos bombas de calor Carrier muy antiguas (25 años) pero que funcionan muy bien.
Todas las mañanas alrededor de las 7 arrancan ambas bombas simultaneamente con lo que se produce un fuerte pico de potencia (alrededor de 15 kW) que hace saltar el ICP.

Mi idea era colocar un relé que cuando arranque una de las bombas, es decir en este caso cuando la potencia que requiera la bomba sea superior a por ejemplo 7 kW, la segunda no arranque, y una vez superado el pico de arranque, deje pasar la corriente a la segunda y así podrían funcionar ambas con un pequeño decalaje en el arranque sin perjudicar su eficacia.

Muchas gracias a todos los foreros, y a ver si alguno me puede echar una mano.

saludos,

Ramón Hermida
 

Albonet

Miembro
Puedes poner un reloj para que justo a esa hora no le llegue tensión y no le deje arrancar y al pasar un pequeño periodo de tiempo que ya le vuelva a llegar la tensión normal y ya siga a si todo el día. De esta manera lo que harías es retrasar el encendido.
Seguro que hay muchas maneras de hacerlo mejores, pero esta es barata.
 

AstroElectrik

Nuevo miembro
Buenas.

Varias cosas. Si tienes contador de telegestión, el ICP puede eliminarse. El maxímetro del contador también vigila un exceso de consumo pero suele ser más permisivo con ese tipo de picos y probablemente no te salte.

Por otro lado, puedes hacer algo como lo que dices, establecer un retardo para los dos motores. Entiendo por lo que cuentas que tienes una maniobra común de arranque (un reloj, o lo que sea) que menajará dos contactores, cada uno de ellos destinado a uno de los dos motores. Si no es asi, dímelo.

Si no te interesa duplicar la maniobra, lo que se me ocurre es que utilices un relé temporizador con retardo a la conexión para excitar la bobina de uno de los contactores. Este tipo de relés lo que hacen es, ante una señal de entrada en su bobina, retardar el accionamiento de la salida una cantidad de tiempo dada (programable).

De esta forma, el segundo contactor arrancaría t segundos más tarde que el primero, siendo t el tiempo que programes en el relé temporizador. Se suelen poder programar desde menos de un segundo hasta minutos o a veces horas de retraso.

Casi todos los fabricantes tienen relés temporizadores, en donde lo compres alguno tendrán, pero te dejo un ejemplo de abb que te permite establecer un retardo de 0,05segundos a 100h:
https://new.abb.com/products/es/1SVR500100R0000/ct-erd-12-time-relay-on-delay-1c-o-24-240vac-24-48vdc

Si no encuentras temporizadores con retardo a la conexión, hay otros quizá más comunes que son multifunción. Tanto valen para establecer retardos a la conexión, a la desconexión etc. y suelen ser algo más caros pero poco más. También te valdría.

Saludos
 