puesta a tierra de sistema fotovoltaico

javier.ing.el

Nuevo miembro
hola buenas, la duda que tengo es sobre como calcular la puesta a tierra de un sistema fotovoltaico
el sistema es de unos 45KW aprox, ongrid instalada en un edificio para consumo propio, esta consta con 3 inversores de 380 V y y una corriente mxima de salida de 27 A, ya fue realizada la medición a tierra y el calculo de la resistividad equivalente, pero el problema en si es como calcular la malla del sistema, que datos ocupar, que metodologia. ayuda porfavor!!!!
 

fmingeniero

Nuevo miembro
Buen Día,
Estaba mirando tu pregunta pero para poder dar solución existe un tema antes, en la pregunta dices que "fue realizada la medición a tierra y el calculo de la resistividad" el comentario da a entender que se midio la resistividad de terreno y ademas existe un sistema de puesta a tierra que fue medido, pero despues se consulta para calcular la malla que tambien es un sistema de puesta a tierra,
¿entonces existe un sistema de puesta a tierra anterior y quieres hacer uno nuevo?, debe medir la resistividad del nuevo sector, esta resistivida es posible que sea diferente a la resistividad del SPAT anterior, despues debe diseñar el nuevo sistema de puesta a tierra teniendo en cuenta la resistencia final del conjunto, recomiendo que puedas usar un software relacionado con el tema, te recomiendo los software TDT3_Meshes / Meshes_Apha, en Chile cuentan desde $100.000 pesos de chile.
 

Te puede interesar

material electrico