Protección de trafo con un solo guardamotor

Jusbate

Nuevo miembro
Hola a tod@s,

Hoy me han presentado una maniobra, que no sé, si estará permitida.
Yo personalmente la veo bien, ya que protege a sobrecargas y cortocircuitos el trafo.
Guardamotor de 3P 4..6A.
Trafo de 2P 400V/ F+N 230V de 1kVA.
La maniobra sería la siguiente, se protegen los dos polos del primario con el polo 1 y 2 del guardamotor.
La fase del secundario se pasa por el polo tres del guardamotor.
- quedaría el primario protegido a cortocircuito en curva D ( lo que exigen casi todos los fabricantes).
- Quedaría el secundario protegido a sobre cargas, ya que se regularía el guardamotor a 4 A.

¿Qué opináis?.
 