Quico A.G.

Nuevo miembro
Hola, ayer fui a instalar una lámpara nueva para sustituir una que estaba rota , puse el magnetotérmico de 10 A en "off" y la luz no se apagaba, así que puse en "off "el siguiente de 16 A y entonces se apagó, esto mismo ocurre a la inversa. Es decir, para apagar aquello que alimente los enchufes de 16 A o el de 10 A, he de bajar los dos.
El caso es que hace años que no hago obras en casa y la más gorda fue rehacer la cocina entera y en vez de poner un foco de luz me colocaron dos y además me colocaron un enchufe doble que sacaron de la línea del lavavajillas.
Gracias.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Quedamos enterados de que, por ahorrar dinero, en lugar de llamar a un PROFESIONAL, llamaste al herrero del pueblo y ahora notas las consecuencias

Un electricista de "verdad" NUNCA DEJARÍA UNA INSTALACIÓN SIN COMPROBAR.

Así que si quieres que tú instalación quede segura, y que cada automático corte lo que debe, tendrás que llamar a un profesional para que te haga el cambio pertinente en los automáticos y TE REVISE EL RESTO DE LA INSTALACIÓN

Un saludo
 