Motor depuradora

Taserman

Nuevo miembro
Buenas tardes, quiero hacer una instalacion electrica para un motor de una depuradora, me gustaria saber varias cosas, ¿ que magnetotermico y guardamotor debo instalar?¿me vale un cableado de 2,5mm? Adjunto foto de la placa del motor de la depuradora
 

Adjuntos

  • IMG_1668.jpeg
    IMG_1668.jpeg
    465,8 KB · Visitas: 7

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

Te serviría los EATON:

248393 reg 0,63..1A
248394 reg 1..1,6 A
Ambos son monofásicos

También servirían los SCHNEIDER
GV2 ME05
GV2 ME06
Estos son trifásicos, por lo cual hay que pasar la fase 2 veces por el disyuntor
1691175170798.png

La sección de 2,5 mm2 sirve de sobra: fíjate primero si la entrada al motor permite esa sección (diámetro exterior del cable)

Todos esos modelos tienen protección magnética y térmica, por lo cual no te hace falta nada mas

Saludos
 

Taserman

Nuevo miembro
Hola

Te serviría los EATON:

248393 reg 0,63..1A
248394 reg 1..1,6 A
Ambos son monofásicos

También servirían los SCHNEIDER
GV2 ME05
GV2 ME06
Estos son trifásicos, por lo cual hay que pasar la fase 2 veces por el disyuntor
Ver el archivo adjunto 2726

La sección de 2,5 mm2 sirve de sobra: fíjate primero si la entrada al motor permite esa sección (diámetro exterior del cable)

Todos esos modelos tienen protección magnética y térmica, por lo cual no te hace falta nada mas

Saludos
Gracias
 