ITC-BT-25 dudas puntos máximos C2 y c5

Jon

Nuevo miembro
Hola, encantado de encontrar éste foro. Estoy diseñando una instalación eléctrica básica de una casa, y entiendo que hay un máximo de puntos de utilización o tomas ppr cada circuito. Lo que me genera duda es que si un punto de luz se considera toda iluminación que haya desde un interruptor (sean 3 bombillas en paralelo), ¿en el circuito C2 o C5 se considera un punto cada enchufe o si tengo dos enchufes en serie se considera un solo punto? Y no encuentro ninguna normativa que establezca que tenga que poner en serie o no los enchufes que van juntos, con un consumo básico no importaría, ¿no?
 
M

Miembro eliminado

Guest

Buenos días, lo primero es que las tomas no pueden ir en serie. Siempre van en paralelo. Luego, un punto de luz, se considera cualquier circuito de iluminación comandado por un interruptor, conmutada o cruzamiento, independientemente de las tomas que pueda tener. En cuanto a las tomas de corriente, computa como un sólo punto de utilización hasta un máximo de cuatro tomas, punteadas entre sí y en una misma caja, cuando están asociadas a la recepción de TV o a la infraestucutra común de las telecomunicaciones.

Saludos.
 

Jon

Nuevo miembro
Gracias, entiendo que si tengo, en cualquier caso dos o más enchufes en una caja de varios mecanismos, que éstos deben estar conectados de forma paralela desde la caja de derivación más cercana, excepto recepción de TV o cualquier infraestructura común de telecomunicaciones, ¿no? Nunca lo imaginé así

¡Espero que hayáis tenido un buen fin de semana!
 