Frigorífico y extractor de humos en el mismo magnetotérmico ¿Sección de cable y amperaje de corte?

jaimebcn

Nuevo miembro
Hola a todos,

Tengo la intención de separar algunos de los circuitos en casa, pero sin llegar al punto de poner un magnetotérmico para cada cosa ya que no tengo espacio suficiente.
Mi idea es juntar el frigorífico que tiene un consumo de 159KWh/a y el extractor de humos (la campana) de la cocina que tiene un consumo de unos 200W.

¿Tendría suficiente con un magentotérmico de 16A y cable de 2,5mm^2 para ambos electrodomésticos? O debería subir a 20A y 4mm?

Según normativa para el frigorífico, lavadora y lavavajillas hay que poner un magneto de 20A y 4mm, pero siendo el frigorífico y el extractor de humos me surge la duda si con uno de 16A y 2.5mm tendría suficiente.

Saludos y gracias por vuestro tiempo y ayuda,
Jaime.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

KWh/a no es potencia, si no que es energía. Por tanto ese valor no te sirve para nada a la hora de hacer cálculos de potencia. La potencia media de un frigorífico anda por los 200... 350 W. Por tanto, para esos 2 consumos, tienes una potencia de poco mas de 500 W, que corresponde a menos de 3 A

El REBT es un documento de "mínimos"; si quieres añadir circuitos nada te lo impide. En tú caso puedes poner un automático de 6 ó 10 A y cablear incluso con 1,5 mm2. No es buena opción de cara a futuros ya que puede venir alguien detrás, que se le quede corto el automático, y poner uno mayor dejando esa misma sección...

Saludos
 

jaimebcn

Nuevo miembro
Gracias coitocircuito,

Sí, sabía que esos 159KWh/a no es potencia si no consumo anual en KWh. Simplemente puse el dato por si servía de algo.
Lo que desconocía por completo es la potencia de un frigorífico, no encuentro nada en la documentación del fabricante y de ahí mi duda. Como curiosidad, ésta es la ficha técnica del frigorífico:

Captura-de-pantalla-2023-05-02-215024.png


Así que te agradezco un montón que me hayas resuelto esta duda.

Creo que finalmente pondré un magneto de 16A y un cable de 2,5mm para ambos electrodomésticos, de este modo pongo un estándar y estaré cubierto por si más adelante quiero añadir algo más.

Saludos y gracias de nuevo!
Jaime.
 
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Bronce
No te dice la potencia, pero si la corriente instantánea de conexión (10 A, que equivaldrían a 2300 W). No quiere decir ello que vaya a consumir esa corriente, sino que tienes que calcular el cable para esa intensidad. Tampoco que sea necesario un automático de esa In. ya que el pico de la corriente de conexión dura menos que el tiempo de respuesta del automático
Lo que sí pudiera pasar es que se solaparan ambas puntas de conexión (frigo y extractor) y originara un hipotético disparo intempestivo del automático elegido acorde a su consumo. De ahí que la opción sección/calibre , que apuntas, sea correcta...
 
Última edición:

jaimebcn

Nuevo miembro
Gracias cortocircuito!
Se me olvidó responder.

Cierto, con la intensidad instantánea puedo calcular la potencia, no había caído.

Saludos!
 