Diferencial salta sin motivo aparente

jotagl

Nuevo miembro
Buenas tardes:
Buscando información por internet he llegado al foro, y os expongo el problema que tenemos en una casa que hemos adquirido hara unos 6 meses, y con entre 25-30 años de antiguedad aunque reformadas algunas estancias.
Desde hace unos meses el diferencial general (el de la derecha) saltaba sin motivo alguno, se desconectaron todos los electrodomesticos y sigue saltando, se han ido probando el subir y bajar las diferentes lineas (estan hechas un poco caos, uno da luz a los enchufes de una habitacion y la luz de otra, y cosas asi) enchufando siempre la centra de alarmas (Securitas, de la cual nos han camibado la fuente de alimentacion, la central y la bateria para descartar), tras ir un electricista nos montaron este diferencial rearmable (el cual tambien salta las 3 veces y nos deja sin luz, lo cual nos enteramos por el aviso de la alarma) y estamos a espera de que vayan de nuevo a revisar TODA la instalación, cuadro electrico etc.
leyendo el foro he visto opciones, como que podia ser la toma de tierra, neutro...etc, y me he liado aun mas.
Como algo reseñable a la izquierda del cuadro, se encuentra el panel de la alarma, que no se si podra interferir en el cuadro electrico.
La parte de la izquierda del cuadro corresponde a la maquina de climatizacion centralizada por conductos de la casa (lo tenemos bajado siempre, salvo que estemos alli haciendo montaje de muebles, pintar, etc.)

Gracias de antemano, por leer todo el mensaje y aportar alguna idea de que puede ser.
 

Adjuntos

  • c6bd4fa0-c948-402d-bae3-17c409df6eff.JPG
    c6bd4fa0-c948-402d-bae3-17c409df6eff.JPG
    358 KB · Visitas: 10

PcFex

Miembro Plata
Hola
Si un diferencial salta es por algo y con un cuadro así, con automáticos de un polo y todos los neutros unidos, localizar el problema es muy difícil, incluso por un profesional con equipos que pueda localizar la fuga.
Llama a uno...
 

jotagl

Nuevo miembro
Hola
Si un diferencial salta es por algo y con un cuadro así, con automáticos de un polo y todos los neutros unidos, localizar el problema es muy difícil, incluso por un profesional con equipos que pueda localizar la fuga.
Llama a uno...
Estamos a la espera de que saque un hueco, y nos ha comentado de renovar el cuadro, identificar bien las lineas, para acotar e identificar donde esta el problema, lo raro es que a los propietarios anteriores "se supone" que no les saltaba...y no se ha tocado NADA de la instalacion
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Busca a un electricista "de verdad" que ese no tiene NPI de por dónde anda: cuando dispara un diferencial, y se coloca un autorearmable, se confirma ese supuesto

Antes de cambiar nada lo que procede es averiguar porqué la instalación está alimentada en trifásico

A raíz de ello se necesita una pinza amperimétrica capaz de medir corriente de fugas y un megger...y obviamente saber usar e interpretar.

También saber si en esa instalación hay cargas no lineales, que puedan generar armónicos

Un saludo
 

jotagl

Nuevo miembro
Hola

Busca a un electricista "de verdad" que ese no tiene NPI de por dónde anda: cuando dispara un diferencial, y se coloca un autorearmable, se confirma ese supuesto

Antes de cambiar nada lo que procede es averiguar porqué la instalación está alimentada en trifásico

A raíz de ello se necesita una pinza amperimétrica capaz de medir corriente de fugas y un megger...y obviamente saber usar e interpretar.

También saber si en esa instalación hay cargas no lineales, que puedan generar armónicos

Un saludo
Lo de trifásico según nos dijo la inmobiliaria y los propietarios está solo para la máquina de aire acondicionado (a la izquierda del todo)

Y lo del rearmable fue para evitar tener que bajar cada 2x3 ha subir la luz, pero claro…sigue igual aunque “menos”

Y estamos ya cansados…de casa, cables, etc…
 

PcFex

Miembro Plata
Pues C.C, ese electricista no va muy mal encaminado y mas con esos PIAs de un polo que no están permitidos + por no tener la conexión protegida.

Yo lidie con fallos de aislamiento, con pias unipolares, neutros unidos, en monofásico, con todos los equipos de medida del mundo, soltando los neutros ( teniendo suerte que estén en el cuadro los neutros todos los circuitos) y es una locura localizarla.
Pues a esto se le une que no es monofásico, que es trifásico.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Pues C.C, ese electricista no va muy mal encaminado y mas con esos PIAs de un polo que no están permitidos + por no tener la conexión protegida.

Yo lidie con fallos de aislamiento, con pias unipolares, neutros unidos, en monofásico, con todos los equipos de medida del mundo, soltando los neutros ( teniendo suerte que estén en el cuadro los neutros todos los circuitos) y es una locura localizarla.
Pues a esto se le une que no es monofásico, que es trifásico.

El electricista va totalmente descaminado en el momento que monta (y cobra) un ID rearmable sin localizar el origen de la derivación

Que necesita adecuación la instalación es cierto: mas que nada porque los automáticos tienen un poder de corte de 3 kA.

Una vez metidos en ese fregao habría que ver la sección de los cables: veo ahí automáticos de 25 A y pongo en duda que tengan la sección acorde

Si el trifásico es solo para la máquina de frío se puede prescindir en estas fechas, con lo que resulta mas fácil localizar la avería

Es tontería buscar averías en una instalación sin tener aparatos de comprobación: es pasarse horas esperando a que suene la flauta

 

PcFex

Miembro Plata
Estamos a la espera de que saque un hueco, y nos ha comentado de renovar el cuadro, identificar bien las lineas, para acotar e identificar donde esta el problema, lo raro es que a los propietarios anteriores "se supone" que no les saltaba...y no se ha tocado NADA de la instalacion

C.C yo me refería a este comentario, el primero ya le respondí.

Hola
Si un diferencial salta es por algo y con un cuadro así, con automáticos de un polo y todos los neutros unidos, localizar el problema es muy difícil, incluso por un profesional con equipos que pueda localizar la fuga.
Llama a uno...
 