Diferencia al medir tensiones ayuda!

neutrom

Nuevo miembro
Saludos amigos

Estoy realizando unas instalaciones de aires acondicionados split 220v pero en el panel de alimentación del edificio tengo L1 = 115v L2 = 115v y Neutro cuando mido cualquiera de las líneas con respecto a neutro tengo 115v por lo que al medir L1 + L2 lo lógico sería que hubiesen 230v pero la medición me dice 200v nunca me había pasado algo así probé con otro multimetro y igual

Alguna idea?

Gracias
 

Electroboom

Nuevo miembro
Las tensiones no se suman...

Por ejemplo

Tensión entre fases = tensión contra neutro * 1.72

Asi que lo tienes bien.

Otra cosa que te hubiera dicho es que quizas tuvieras harmonicos y tu multimetro no fuera True RMS pero no es el caso.
 