control para alternar dos bombas

gomez021

Nuevo miembro
Buenas cordial saludo.
mi consulta es que tengo dos moto-bombas quiero alternarla para el funcionamiento, cuento con un hidroflow y presos-tato quien es el que actúa como interruptor pero no se como hacer el sistema de control las bombas son a 220v. alguien me podría ayudar con el tema se los agradecería
 

taeicaasa

Miembro
hola
te dejo un un diagrama que inicialmente está hecho para motores monofásicos conectados a red trifásica. Modificarlo será muy sencillo. Lo que debes respetar el la parte de control.
saludos
 

AstroElectrik

Nuevo miembro
Buenas.

Cuando dices que quieres que se alternen las dos bombas, ¿a qué te refieres exactamente? ¿que cada arranque funcione una diferente? ¿que funcione la misma durante un tiempo para todos los arranques y luego la otra? En este último caso, lo quieres seleccionar tu manualmente o automáticmente? Vamos, cuéntame más del funcionamiento que quieres lograr.

Y a qué te refieres con hidroflow, ¿un vaso de expansión? Osea es el típico sistema de presostato + vaso de expansión.

Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba