Consulta cable adaptador/reductor trifásico 32A a trifásico 16A

pxalb

Nuevo miembro
Hola a todos,
A ver si me podéis ayudar con esto. Estamos organizando las fiestas de verano del pueblo y uno de los proveedores viene con un furgón frigorífico que necesita conectarse a la red eléctrica para mantener el frío del furgón. Este furgón tiene un conector cetac macho trifásico de 16A (rojo), con 3P + T.

El caso es que disponemos de un cuadro eléctrico con una toma trifásica de 32A con 3P + N + T. Y el proveedor trae un cable "adaptador" que reduce esos 32A a sus 16A y por el camino elimina el neutro.

Mi duda es... ¿eso es seguro? Adjunto un esquema que he dibujado para ilustrarlo. A ver si alguien me puede asesorar. He buscado adaptadores y no encuentro nada...

Muchas gracias de antemano!1718102915557.png
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

Si coinciden las tensiones tan sencillo como hacer esto

1718110837956.png
Eso sí la protección en origen tiene que ser para la intensidad de los 16 A
Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba