conexión correcta en cuadro de lueces

csastrel

Nuevo miembro
Buenas tardes,
Tengo una instalación fotovoltaica con dos inversores y por lo tanto 2 meters en el cuadro.
Estos meters se han quemado y el fabricante me dice que la conexión entre ambos (es el cable que parece más quemado) es la culpable por hacerla utilizando cables pelados directamente, sin utilizar ningún tipo de clavija o similar.
¿alguien me podría decir de si, al margen de que sea recomendable o no, la normativa dice que hay que utilizar algún tipo de clavija en este tipo de conexiones en el cuadro o se pueden pelar los cables e introducirlos en las conexiones de los componentes (magneto-térmicos, diferenciales, meters...etc...).

Muchas gracias por vuestra ayuda por adelantado.

Carlos.
 
M

Miembro eliminado

Guest

Buenas tardes, el reglamento no dispone que se deban usar punteras para las conexiones. Ahora bien, sea cable pelado o sea punteras, las conexiones deben de ser bien prietas para evitar falsos contactos y que te ocurra lo que te ha ocurrido y perdón por la redundancia.

Saludos.
 