Conductores en paralelo en DI

Lcs_26

Nuevo miembro
Vamos a convertir la vivienda de trifásico a monofásico. Actualmente contamos con una DI de 4x10mm2, y me preguntaba si se podría pasar a tener 2 conductores paralelos, 2x10mm2 para fase y 2x10mm2 para neutro, de tal modo que pudiera pasar de 3x40A a 1x63A sin cambiar la DI.

En principio el REBT no lo prohibe expresamente, pero tampoco lo menciona, simplemente referencia a la UNE 20460‑5‑523 (actualmente UNE
HD 60364-5-52), donde SÍ se menciona, aunque brevemente, la posibilidad de hacer paralelado de hilos.

Lo he hablado con el electricista, y me dice que él no lo ha hecho nunca, y que aunque mecánicamente aguante, hay que justificarlo de algún modo en el boletín.

Quería saber si alguien se ha encontrado alguna vez en esta tesitura y si ha podido ejecutarlo.
Gracias de antemano.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Yo no me dedico al campo de la electricidad doméstica, pero a nivel industrial el tener líneas en paralelo está a la orden del día. El requisito básico es que tengan la misma sección, la misma longitud, y que estén tendidos en el mismo mazo. Así que tu caso lo cubre totalmente

Eso si que sepas que 2 conductores en paralelo no aguantan el doble de intensidad

Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba