Cálculo del conductor de malla de pat según IEEE st 80

Gabi8a

Nuevo miembro
Buenas noches. tengo que dimensionar el cable de la puesta a tierra de mi malla.
Utilizó la ieee st 80. En la fórmula para definir la sección del conductor debo cargar la corriente de cortocircuitó , coeficientes correspondientes al cobre, tiempo de falla (1seg) etc y también la máxima temperatura admisible del conductor .
En todos los documentos que vi se usa la temperatura de fusión del cobre 1080 grados centígrados . Sin embargo si la malla está vinculada con morsetos a compresión , tipo burndy por ejemplo , al dimensionar el conductor debería utilizar la máxima temperatura admisible que soporta la unión morseto-Cable sin aflojarse ni sufrir cambios en su resistencia de contacto. Que valor de temperatura debo usar ? Según IEEE 837 los morsetos de cobre se ensayan a 350 grados centígrados por una hora . Cual es la temperatura que debo usar ???
 