Cables mezclados en centro de carga (corriente con telecomunicacion)

Erick Rustrian

Nuevo miembro
Recién construí y todo el cableado está canalizado
Me instalaron ayer el internet y caí en cuenta que los cables de telecomunicaciones (eternit , cámaras , etc) pasan por el centro de carga (cableado 110, 220)
Al parecer esto no debe ser , comentó el técnico, hay riesgo que se aterrice, estoy por verlo con el eléctrico pero necesito más argumentos ,,, es correcto? O no pasa nada ?
Adjunto foto
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Por lo que veo eso no es en España. Aquí no se te daría de paso esa instalación bajo ningún concepto

Los problemas que pudieras tener son interferencias y que, de perforarse un cable, energizar los cables de señal

Yo haría un replanteamiento y sacaría todos los cables de señal por otro trazado. Al ser obra reciente (aparentemente) no se notará diferencia de tonalidad en la pintura con la obra nueva que hagas

Pero vamos que, quien proyectó eso, con otra vez que lo haga, la segunda...
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba