Bajada de tensión 220-180v

ivandb

Nuevo miembro
Buenas a todos, a ver si me podéis ayudar, en una tienda hemos desplazado unos nuevos focos led, así como instalado nuevas tomas de enchufe y tomas de datos, y nos ha surgido un problema, al conectar cualquier aparato ya sea una impresora o cualquier otra maquina que consume más o menos nos baja la tensión a 180v y nos hace picos continuos de consumo, la potencia contratada es el máximo para monofasico (14,5), nos estamos volviendo locos intentando encontrar el fallo, alguna idea de por donde tirar? lo puede estar causando alguna otra cosa que no tiene nada que ver con el trabajo realizado? Hemos bajando los automáticos para descartar y encontrar en cual esta el fallo, pero ni aun así damos con el fallo, es posible que venga de la acometida exterior? a ver si alguien le ha pasado en alguna ocasión y como dio con el fallo. Gracias
 

Albonet

Miembro
Sin encender nada tienes 220 v y cuando enciendes algo 180 v??
Yo lo que haría x descartar si es fallo de la instalación interior es desde un pia sacar un trozo de cable con un enchufe y conectar allí alguna máquina a ver si se baja la tensión, con todo lo demás desconectado claro. Si así te falla dejando solo conectado ese pia y el cable con el enchufe a la máquina será el problema exterior
 

ivandb

Nuevo miembro
Buenas, gracias por la respuesta, ayer realizamos diferentes pruebas aguas abajo, desde la acometida exterior anulamos el interior y enchufamos un compresor directo, 229v sin menearse, también lo pusimos al automático exterior por descartarlo, y también sin problemas, tiramos una alargadera desde la acometida exterior hasta el automático principal, el voltaje era inferior pero puede ser normal por el tipo de hilo, no creemos que sea la acometida que nos llega desde el cuadro exterior al cuadro interior, exactamente 20 mts de tubo, obra realizada hace un año por el interior y parece que esta en muy buen estado. Llegamos al cuadro, cambiamos el automático principal para eliminar ese problema, ponemos otro y el error es el mismo, hoy seguiremos buscando, lo raro es que se baja esa tensión con básicamente cualquier diferencial y sin seguir ningún patrón, hemos quitado los SAI por si pudieran dar algún problema, descartado también, bajamos todos lo automáticos e individualmente nos hace ese bajón, 25 focos a un automático con un consumo de 2A y nos hace el bajón pero no siempre, le bajamos y ponemos los enchufes de una sola oficina y lo hace, le quitamos y ponemos solo una columna que tiene una impresora pequeña y enchufes, y también, incluso cuando parece que no lo hace imprimimos una hoja y solamente del arranque nos hace esa bajada, llevo toda la noche pensando que hacer, nos ha quedado eliminar el contador digital por si tuviese algún problema, que lo dudo pero por descartarlo antes de meternos al cuadro completo y comprobarlo todo, si se os ocurren más pruebas os los agradezco.
 

ivandb

Nuevo miembro
Buenas, al fin conseguimos dar con ello después de 10.000 pruebas y dar vuelta a la instalación, al final volviendo a la antiguo con una bombilla de 100w, fuimos haciendo pruebas y la luz temblada, nos fuimos a la caja del contador y poniendola directamente notamos que aun tardando más tiempo acababa temblando la luz, nos fuimos a la caja anterior de la que es el último punto y con paciencia hicimos la misma prueba poniendo el tester, tardo más de media hora pero de repente dio el bajón de tensión y el fallo de la luz, bajo a 205. Así que estando claro volvimos a llamar a viesgo, les explicamos el problema y lo dieron prioridad por ser un fallo grave, encontraron en la caja anterior a la que llega a esta nave un cable partido a la mitad, se les dijo de todo menos bonitos porque en la anterior ocasión que se les llamo, se les dijo que había un problema exterior por el descarte que hicimos al principio pero estuvieron mirando y dijeron que todo era correcta y que el fallo era interior, de ahí nuestra locura. Gracias por las opiniones y la ayuda.
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba