AEA ¿Cuántos tomacorrientes puede tener como máximo un circuito de TUG?

taeicaasa

Miembro
rubenbariloche
hola ruben, podés tener un maximo de 15 tomas, cada toma debe soportar 10A, el magnetotérmico es de 16A y la sección del cable 2,5mm2

saludos
 

taeicaasa

Miembro
rubenbariloche

hola rubén, NO, son 15 tomas y no 15 bocas.

no cuentes bocas porque sino es lógico que tengas 30 tomas si en cada una pones 2, eso es trampa jajaja, y está muy mal.

Si querés poné una sola caja y en él instalá los 15 tomas o si lo preferís colocá 15 cajas y en cada una un toma, y si querés combiná como quieras pero son un máximo de 15 tomas

saludos
 

Rubenbariloche

Nuevo miembro
rubenbariloche

hola rubén, NO, son 15 tomas y no 15 bocas.

no cuentes bocas porque sino es lógico que tengas 30 tomas si en cada una pones 2, eso es trampa jajaja, y está muy mal.

Si querés poné una sola caja y en él instalá los 15 tomas o si lo preferís colocá 15 cajas y en cada una un toma, y si querés combiná como quieras pero son un máximo de 15 tomas

saludos

Estimado en la reglamentación AEA es claro cuando dice que entran 4 tomacorriente en cajas cuadradas de 100mm x 100 mm entonces entraría 15 x 4 total 60 tomacorriente en un circuitode TUG . Adjunto imagen
 

Rubenbariloche

Nuevo miembro
rubenbariloche

ya te dije, no cuentes bocas, no cuentes cajas, contá tomacorrientes

estimado, adjunte la imagen en la reglamentacion dice claro que se pueden poner 4 tomas por boca, hablamos de 60 tomacorriente un circuito de tug. Desde mi punto de vista no seria trampa, por ejemplo en un ciber seria conveniente este sistema.

Aclaro una cosa, cree este espacio para debatir estos temas, me sorprendio tanto como a vos.
 

taeicaasa

Miembro
en la reglamentación dice que podés tener hasta 4 tomas por bocas y hasta 15 tomas por circuito entonces podés tener 3 bocas con 4 tomas y una 4ta boca con 3 tomas en un circuito. Si agregás un (16) entonces pertenecerá a otro circuito.

3*4+1*3=15

si se tratase de un ciber, lo mas seguro es que tuviera una acometida trifásica y por lo tanto tendría varios circuitos TUG y no solo 1 para alimentar todos los equipos.

No quiero entrar en la parte legal para la habilitación de locales pero considerando tu ejemplo; para poner un negocio necesitas primero saber para que tipo de negocio está autorizado el local, por lo tanto si alquilás un local y pretendieras poner un ciber, y luego te das con la sorpresa que no es apto para tal fin, tendrás que pagar un alquiler durante años por un espacio vacío o bien poner otro tipo de negocio.
 

Rubenbariloche

Nuevo miembro
en la reglamentación dice que podés tener hasta 4 tomas por bocas y hasta 15 tomas por circuito entonces podés tener 3 bocas con 4 tomas y una 4ta boca con 3 tomas en un circuito. Si agregás un (16) entonces pertenecerá a otro circuito.

3*4+1*3=15

si se tratase de un ciber, lo mas seguro es que tuviera una acometida trifásica y por lo tanto tendría varios circuitos TUG y no solo 1 para alimentar todos los equipos.

No quiero entrar en la parte legal para la habilitación de locales pero considerando tu ejemplo; para poner un negocio necesitas primero saber para que tipo de negocio está autorizado el local, por lo tanto si alquilás un local y pretendieras poner un ciber, y luego te das con la sorpresa que no es apto para tal fin, tendrás que pagar un alquiler durante años por un espacio vacío o bien poner otro tipo de negocio.

Hola estimado buenas noches perdón la tardanza en contestar. Definitivamente dice bocas, no tomas lo volví a leer y definitivamente se puede. Ojo hay que ver dónde se colocan. Pero la reglamentación es muy clara mi estimado.
 

taeicaasa

Miembro
Mirá vos, cuando escribimos los lineamientos ninguno de la comisión se percató de la interpretación de bocas y cargas. Gracias por hacermelo notar, me pondré en contacto con los otros miembros y cuando lo hayamos resuelto le pediremos a Sergio que haga la modificación.
Es una lástima que llegara tan tarde tu apreciación porque hace unos años lanzamos la última edición con sus modificaciones.
Por lo pronto, puedo asegurar que las cosas son como te digo sino se puede incurrir en el error de hacer cálculos como el que sigue

si podés tener 15 bocas con 4 tomas y como cada toma puede ser 16A entonces tenés que la protección del circuito es de :

15 * 4 * 16 = 960 A

y si ponés tomas de 10A

15 * 4 * 10 = 600 A

En la sección "771.7.6: Clasificacion de los circuitos terminales" apartado "Los circuitos pueden ser:
a) Circuitos para usos generales" sub-apartado "II" decimos que para...

Circuitos de tomacorrientes para uso general (sigla TUG), en cuyas bocas de salida podrán conectarse cargas unitarias de no mas de 10 A, por medio de tomacorrientes tipo 2P+ T de 10 A, conformes con la Norma IRAM 2071 o no mas de 16 A con tomacorrientes que cumplan con la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. Estos circuitos contarán con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 20 A y el numero maximo de bocas de salida sera de quince (15).

analizando y destruyendo el mito

Circuitos de tomacorrientes para uso general (sigla TUG), no necesita explicación
en cuyas bocas de salida podrán conectarse
cargas unitarias sólo un artefacto por boca, tampoco se pueden usar triples ni zapatillas,
de no mas de 10 A,
por medio de tomacorrientes tipo 2P+ T de 10 A, el equipo conectado no puede consumir mas de 10A
conformes con la Norma IRAM 2071
ver la Norma
o no mas de 16 A con tomacorrientes que cumplan con la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309.
idem anterior
Estos circuitos contarán con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 20 A
termomagnética y disyuntor bipolares como máximo de 16A para circuitos con tomas de 10A y 20A para circuitos con tomas de 16A
y el numero maximo de bocas de salida sera de quince (15).
Puede haber 15 bocas con 4 tomacorrientes cada una pero solo se podrá usar una carga por boca ( ver en cuyas bocas de salida podrán conectarse cargas unitarias ) o bien se podrá usar hasta un máximo de 4 tomas mientras la suma de las corrientes de consumo de las cargas en la boca no superen los 10A o 16A, dependiendo esto del tipo de los tomacorriente instalados

sin más que agregar, me despido
atte
 

Rubenbariloche

Nuevo miembro
Mirá vos, cuando escribimos los lineamientos ninguno de la comisión se percató de la interpretación de bocas y cargas. Gracias por hacermelo notar, me pondré en contacto con los otros miembros y cuando lo hayamos resuelto le pediremos a Sergio que haga la modificación.
Es una lástima que llegara tan tarde tu apreciación porque hace unos años lanzamos la última edición con sus modificaciones.
Por lo pronto, puedo asegurar que las cosas son como te digo sino se puede incurrir en el error de hacer cálculos como el que sigue

si podés tener 15 bocas con 4 tomas y como cada toma puede ser 16A entonces tenés que la protección del circuito es de :

15 * 4 * 16 = 960 A

y si ponés tomas de 10A

15 * 4 * 10 = 600 A

En la sección "771.7.6: Clasificacion de los circuitos terminales" apartado "Los circuitos pueden ser:
a) Circuitos para usos generales" sub-apartado "II" decimos que para...

Circuitos de tomacorrientes para uso general (sigla TUG), en cuyas bocas de salida podrán conectarse cargas unitarias de no mas de 10 A, por medio de tomacorrientes tipo 2P+ T de 10 A, conformes con la Norma IRAM 2071 o no mas de 16 A con tomacorrientes que cumplan con la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. Estos circuitos contarán con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 20 A y el numero maximo de bocas de salida sera de quince (15).

analizando y destruyendo el mito

Circuitos de tomacorrientes para uso general (sigla TUG), no necesita explicación
en cuyas bocas de salida podrán conectarse
cargas unitarias sólo un artefacto por boca, tampoco se pueden usar triples ni zapatillas,
de no mas de 10 A,
por medio de tomacorrientes tipo 2P+ T de 10 A, el equipo conectado no puede consumir mas de 10A
conformes con la Norma IRAM 2071
ver la Norma
o no mas de 16 A con tomacorrientes que cumplan con la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309.
idem anterior
Estos circuitos contarán con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 20 A
termomagnética y disyuntor bipolares como máximo de 16A para circuitos con tomas de 10A y 20A para circuitos con tomas de 16A
y el numero maximo de bocas de salida sera de quince (15).
Puede haber 15 bocas con 4 tomacorrientes cada una pero solo se podrá usar una carga por boca ( ver en cuyas bocas de salida podrán conectarse cargas unitarias ) o bien se podrá usar hasta un máximo de 4 tomas mientras la suma de las corrientes de consumo de las cargas en la boca no superen los 10A o 16A, dependiendo esto del tipo de los tomacorriente instalados

sin más que agregar, me despido
atte

Me alegra que te sirviera un cordial saludo!
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba