    ¿debo unir neutro y tierra en generador?

    Material Eléctrico
    Hola a todos! Debo conectar un generador monofásico de 7 KVA para alimentar tres containers que funcionarán temporalmente como oficinas por un par de meses, en una obra en construcción. Del generador salgo a un tablero de distribución, y desde este tablero salgo hacia los containers. Instalaré además una barra Copper cerca del tablero para la puesta a tierra.
    Mi duda es ¿debo conectar el neutro y la tierra a la barra Copper, o solamente el cable de tierra?

    Muchas gracias a todos!!!

  2. #2
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    01 oct, 19
    Mensajes
    2
    Material Eléctrico
    Buen dia al tener un generador monofisismo, el voltaje de salida debe ser 230 ( linea a linea o linea a neutro ) o es 380, el neutro a tierra se presenta para crear una referencia de 0 voltios y obtener una tensión de 230; si tu generador ya tiene los 230 de salida y tu carga es netamente monofasica a 230 no es necesario tu aterramiento de neutro pero si de protección