Resultados de búsqueda

  1. S

    Problema con Aire acondicionado

    Pues te paso el vídeo. Lo único que se me ocurre es que esa fase pase por algún contacto abajo. Lo que me sorprende es que en esa situación cuando arranca el compresor y le doy con la mano anda el ventilador, en cualquier caso sigue dando fallo el equipo aún estando en marcha. Me rindo...
  2. S

    Problema con Aire acondicionado

    Buenas @Coitocircuito He realizado la prueba haciendo lo que me pusiste. El resultado: - Al subir el térmico no hace nada. - Al arrancar abajo la máquina sin entrar el compresor gira al revés. Empieza muy lento. - Vuelvo a la conexión original - Vuelvo arrancar la máquina, no hace nada le...
  3. S

    Problema con Aire acondicionado

    Buenos días. El motor del ventilador es un monofásico normal de una única velocidad. No es como la foto. Abajo te pongo vídeo de la prueba en casa. Voy hacer lo que dices luego. Te pongo foto de la conexión de tu prueba: sacaré el cable negro de la clavija de la borna 6 y lo conectaré con...
  4. S

    Problema con Aire acondicionado

    Buenas, Y de nuevo gracias por responder. El ventilador lo desmonté y lo probé en casa con el capacitor y funciona a la primera. A mí lo que me tiene mosqueado es que luego lo pruebo montado, arranca el compresor y le tiro con la mano y el ventilador hecha andar. He medido continuidad en los...
  5. S

    Problema con Aire acondicionado

    Buenas de nuevo. Lo primero. Muchas gracias por molestarte en responderme. Me estás ayudando bastante. El caso es que a la máquina interior que es de conductos solo tengo acceso a través de un registro y solo me da para cambiar o mirar los filtro. Tendría que tirar el techo de escayola para...
  6. S

    Problema con Aire acondicionado

    Buenas, Tensión se ha medido y se hizo con un milímetro analógico. Según plano entre cable negro y blanco. Y comentarte que si le doy con la mano el ventilador empieza a girar. En casa probé el ventilador y al enchufarlo funciona al momento. Te pongo un vídeo donde se ven tensión en el conector...
  7. S

    Problema con Aire acondicionado

    Buenas. Lo primero me presento en el foro como nuevo. Me estoy volviendo un poco loco con un aire acondicionado. Lo primero os expongo el plano que tengo. El caso es que cuando arranca el compresor no arranca el ventilador. Todo apunta al capacitor. Se puso nuevo y se prueba pero no...