Resultados de búsqueda

  1. F

    Placa Inducción

    Tenía la siguiente duda. Tengo vitro y horno separados, cada uno con su magnetotérmico. Quiero cambiar la vitro por una placa de inducción que tiene una potencia de 7400W, ¿debería cambiar el magnetotérmico de 25A por uno de 32A? Y supongo que el cable seguiría siendo de 6mm2 ¿no? También he...
  2. F

    Tierra con tensión

    Tengo dentro de un tubo de Ø25mm, 5 cables de 6mm. Dos de fase, dos de neutro y uno de tierra, correspondientes a dos circuitos, siendo la tierra común a ambos. He desconectado el cable de tierra del bornero principal, y también de ambos circuitos y resulta que al poner el detector de tensión...
  3. F

    Carril DIN a tierra

    Quería conectar a tierra los 3 carriles DIN de un cuadro eléctrico, de la forma indicada en el esquema. - La borna 1 estaría montada en carril de plástico. - Las bornas 2-3-4 estarían montadas directamente en el carril DIN (en su parte inferior tienen una conexión metálica) Supongo que habrán...
  4. F

    Borna

    Hola, tengo una borna Linergy TB, bloque PE, de 3x16mm2 (LVS04215) la cual se fija a una barra de cobre, y ésta a su vez, al cuadro eléctrico (pragma de schneider). Lo que quería saber es si la puedo utilizar sin tener que conectarla a ninguna barra de cobre o carril DIN, es decir, dejarla de...