Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Medidas de aislamiento en una instalacion nueva.

    Revisa tú planteamiento que, por lo que comentas, partes de una serie de conceptos que no tienes claros, no asimilaste, o bien es es la primera vez que utilizas un megger > Vamos a dejar de lado conceptos de índices de polaridad y de absorción dieléctrica, También de corrientes capacitivas...
  2. Coitocircuito

    Medidas de aislamiento en una instalacion nueva.

    No se entiende muy bien la pregunta. La resistencia MINIMA de aislamiento debe ser de 1000 Ω V, para una tensión de 250 V. Así que para el grado de electrificación que citas sería de 0,250 MΩ. No veo dónde está el problema...
  3. Coitocircuito

    Duda sobre Amperios

    Nada tiene que ver una cosa con la otra. Lo que debes tener en cuenta es la potencia instalada en tu vivienda y la sección del conductor que lleva en enchufe dónde la vayas a conectar Necesitas que, cuando vayas a poner en servicio la máquina, "queden libres" los 16 A que consume, y que el...
  4. Coitocircuito

    Nuevo en esquemas de mando y de control

    Yo probaría con un pulsador que mete a 2 reles auxiliares, los cuales se alimentan a traves de un contacto cerrado de cada contactor de marcha. Cuando pulsas solo entrará el relé correspondiente al motor que no está en marcha. Con un contacto cerrado de ese relé tiras el contactor que está en...
  5. Coitocircuito

    Micromodulo schneider wiser

    También viene en las instrucciones lo de no coger en la caja de mecanismos y cómo se soluciona
  6. Coitocircuito

    Micromodulo schneider wiser

    Cada mariconada de esas comanda UN PUNTO DE LUZ con hasta 10 pulsadores Así que si tienes 2 puntos de luz, que quieres manejar independientes, tendrás que instalar 2 mariconadas
  7. Coitocircuito

    Consulta muy basica sobre luz dicroica

    Con regletas o capuchones de este tipo. Tienes que elegir la sección en función del cable. Las hay para cable de 1,5; 2,5; 4; 6; 10 mm2. Si el cable que te llega, actualmente, a la bombilla es de 1,5 mm2 te serviría la de esa medida. Como los ramalillos del nuevo portalamparas son de menor...
  8. Coitocircuito

    Consulta muy basica sobre luz dicroica

    Lo primero debes saber a qué voltaje va ese engendro (y el voltaje que tú tienes)
  9. Coitocircuito

    Transformador de 12v a 9v

    El del enlace te sirve, da hasta 6 A
  10. Coitocircuito

    Conexión motor trifásico en monofasico

    Mira a ver si cuelgas una foto DECENTE del esquema que está dentro de la tapa, ya que debieras haber visto que no está presentable :confused:
  11. Coitocircuito

    Transformador de 12v a 9v

    Hola Lo primero que necesitas es saber la corriente que se consume en 9 V, ya que ello determina la potencia Lo segundo que eso no es un transformador (como tal no lleva) sino un CONVERTIDOR . Así que búscalo bajo ese epígrafe Aquí puedes tomar referencia de los datos que precisas...
  12. Coitocircuito

    Duda de condensadores o capacitor.

    Hola Habrás visto que el condensador tiene una tolerancia. Por tanto la diferencia de valor en 0,3 uF no es significativa. Si lo pones de mayor capacidad tampoco va pasar gran cosa: momentáneamente tendrá más par, pero habrá una sobretensión en el devanado y generará "ruido eléctrico". Eso...
  13. Coitocircuito

    Cortar luz escalera de vecinos

    El reloj de la escalera sería el ORBIS que se ve en la primera foto. Es de suponer que vaya cogido al automático y diferencial que hay a su derecha (aunque me parecen los cables muy gruesos para ese circuito) La comprobación es bien sencilla: encender la luz de la escalera y, antes de que acabe...
  14. Coitocircuito

    Energia alternativa

    Hola Por poder se puede: Tienes que partir de un circuito con fotocélula alimentado desde la red (en la cual siempre hay tensión) Ese circuito tiene que gobernar 2 relés independientes: uno que corta la alimentación de red y otro que da paso a la placa solar cuando la fotocélula detecta...
  15. Coitocircuito

    Cuadro Electrico Antiguo

    Más que una "actualización" si que se necesita: > Los automáticos "modernos" no se lee su intensidad nominal. Por tanto no se sabe si están bien dimensionados para el cable > Los automáticos "viejos" están fuera de normativa (tienen sus bornes accesibles) pero mientras no cambies de potencia...
  16. Coitocircuito

    MEDICIÓN DE CORRIENTE (AMPERIOS) EN AC CON UNAS PINZAS AMPERIMETRICAS UNI-T UT204+

    Hola Si no marca no es por no estar pasando corriente sino porque la escala no se adecúa al consumo. Al apagar y encender detecta el pico de conexión, de ahí que marque durante un instante Para solventarlo tienes que elegir la escala más pequeña y, si aún así sigue sin marcar, pasar varias...
  17. Coitocircuito

    Cautín tipo lápiz Hakko 6V 15W

    ¡Ese es bueno!, :) pero para dedicarse a ello en serio haría falta también la otra estación de aire caliente (para soldaduras SMD) O bien el soldador especifico (de doble punta) para esos componentes Y si ya nos metemos en tema mas profesional la estación de soldadura para el REBALLING...
  18. Coitocircuito

    Cambiar enchufes de altura

    Si, lo sé, pero alguna aún hay por ahí: recuerdo que hace años me llamó un amigo porque no se veía su tele y la de otros vecinos. Era motivado a que otro vecino desconectó el cajetín para cambiarlo de sitio, creyendo que no tenía importancia (se trataba de una barriada obrera)
  19. Coitocircuito

    Cautín tipo lápiz Hakko 6V 15W

    Hola Ese tipo de soldador se utiliza para la soldadura de componentes electrónicos, a los que les afecte en gran medida la temperatura, como pudieran ser transistores y circuitos integrados, p.e. (en general todo lo que sean componentes activos). El que sean de tan baja tensión también sirve...