Resultados de búsqueda

  1. P

    <Resuelto> Controlar contactor con un temporizador

    Si, se puede dar por resuelto. he colgado un esquema de como ha quedado la instalación , ahora controlo que "si el tiempo de funcionamiento" de la bomba es superior a 1 hora (o el tiempo que determine) se para la bomba y hace un zumbido de aviso. Así evito que en verano funcione si no hay agua...
  2. P

    <Resuelto> Controlar contactor con un temporizador

    Buenas noches, qué programa hacéis servir para hacer esquemas eléctricos? No podré probarlo hasta el jueves, pero me he dado cuenta de mi error: Le daba corriente al temporizador (A1) des de una fase saliente del contactor cuando enclava, por eso cuando cortaba corriente de la bovina...
  3. P

    <Resuelto> Controlar contactor con un temporizador

    Ahora estava pensando.... claro lo conecté mal. en A1 ahora tengo la fase que me proviene de la salida de contactor cuando enclava. Creo que haciendo un puente de la entrada 15 a A1 (quitando cable actual) ya me funcionaria correctamente, la pera siempre me envia fase. Estoy en lo cierto...
  4. P

    <Resuelto> Controlar contactor con un temporizador

    Buenos dias, cuando el contacto 17 se cierra y abre el 16 que me pasa? que me para contactor evidentemente, el problema lo tengo en que A1 la fase la he cogido de una salida de contactor y evidentemente el zumbador no funciona al no tener entrada fase. el problema lo tengo en la entrada A1...
  5. P

    <Resuelto> Controlar contactor con un temporizador

    Buenos dias Cortocircuito, he comprado el temporizador de retarsdo Geya GRT8-EC que citas en mensaje, estava convencido que és la mejor solución, ya que es simple. Pues esta mañana lo he montado, entendiendo que en A1--> entrada fase cuando conecta contactor A3--> neutro 15 (comun) cable que...
  6. P

    Mis luces halógenas se encienden a veces sí y a veces no!!!???

    Yo, no sé si és lo correcto o no, he ido cambiando "los ojos de buey" de mi casa de CC (transformador) a CA (220v), para evitar el molesto ruido que hacia algún transformador... Nunca duran lo que prometen.... y a veces los "caros" de la tienda de al lado duran menos que los tirados de precio de...
  7. P

    <Resuelto> Controlar contactor con un temporizador

    Muchas gracias por el interés, y por las respuestas, Coitocircuito has entendido muy bien mis necesidades, en su dia puse una luz en la caja para señalizar que la bomba estaba en marcha, y se controlaba el paro en veranos secos (por si el pozo se quedaba seco). Ahora quiero que sea...
  8. P

    <Resuelto> Controlar contactor con un temporizador

    En este caso tendria que poner otro contactor en la bomba entiendo, entre la casa y el pozo tengo unos 200 metros y un cable de 4 hilos, 3 fases y neutro. Para facilitar la instalación estava pensando de poner temporizador contactor existente, Gracias
  9. P

    <Resuelto> Controlar contactor con un temporizador

    Buenas tardes, hice una instalación de una bomba de agua trifasica hace 30 años, que me llena un deposito y se gestiona con una pera ... ningun problema. Delante de la posibilidad en verano que se seque el pozo deseo poner un temporizador donde le pueda entrar un tiempo, por ejemplo una hora...