Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Veo que hay un exceso de euforia y que enseguida se han volteado las campanas, cuando la tierra es el convidado de piedra en esa supuesta avería Vamos a tratar de aclararlo de una forma mas entendible, con el ejemplo de una lavadora, la cual tiene patas de goma; desagüe de goma; entrada de agua...
  2. Coitocircuito

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Añadir que el de la OCA es un técnico con una formación académica como la puedas tener tú o yo, que también tiene sus dudas y, ante ellas, opta por elegir la que protege los dedos para no pillárselos. Me tocó bastante pelear con ellos, no solo en temas eléctricos (a raíz de la entrada en vigor...
  3. Coitocircuito

    Duda con caja CGP atascada (nadie se quiere hacer cargo)

    Mira a ver si adjuntas una foto de tan singular puerta, a ver qué modelo es... :unsure:
  4. Coitocircuito

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Lo correcto es tener los relés tarados a la intensidad que soporta el cable, que es lo que mira el de la OCA Otra cuestión es que en determinados relés el tarado es precintable. No sé si en tu modelo se puede hacer (hasta en determinados modelos de térmicos de protección de motores traen esa...
  5. Coitocircuito

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Yo no hablé de comprar nada sino de PROBAR que es otra cosa. Las pruebas se pueden hacer pidiendo prestados los materiales: siempre hay algún amigo que puede tener eso, o bien lo hay por la empresa (si fuera el caso) También te podría aconsejar poner un osciloscopio y mirar la onda, que no...
  6. Coitocircuito

    El interruptor y la luz están en cajas de registro diferentes

    A ambas cajas les tiene que llegar corriente por algún lado: si no están cosidas entre si quiere decir que la toman independiente del cuadro general. Así que si hay que pasar cables entre cajas tendrás que optar por el "camino largo"
  7. Coitocircuito

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Para descartar presencia de armónicos yo probaría con un trafo separador (230/230 V. AUTOTRANSFORMADOR NO SIRVE) o, mejor aún, con un SAI
  8. Coitocircuito

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Ahondando en este tema: Se me dio el caso de interruptores (creo que eran los NS) cuya sección de salida no estaba protegida por la In del bloque de relés y así me lo hizo saber la inspección por OCA. Se cambió a un bloque de relés electrónico que permite una regulación por debajo de la del...
  9. Coitocircuito

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    No entendiste NADA En el supuesto de que tengas colocada una base como la aludida y una salida con cable de 1,5 mm2 (p.e.) con su fusible de 10 A, si este se fundiera por sobrecarga siempre podrías colocar un fusible de hasta 50 A que es lo que permite la base Pues bien: en el automático es el...
  10. Coitocircuito

    Duda seria diferencial sin neutro

    Hola Igual te lo aclara este esquema Como ves se trata de un ID conectado a un motor en el cual, como bien sabes, no lleva neutro. En este caso, el que neutro esté conectado al ID, es solo para que haga la función de test (se puede eludir desplazando la alimentación hacia la derecha-si el...
  11. Coitocircuito

    Separador de Bornas para carril DIN

    No me suena que en el catálogo de Phoenix vengan esos separadores ni nada similar. Así que si no viene es que no hacen falta :cool: Digo que no hacen falta porque, cuando se diseña un cuadro, se hay que amoldar a lo que hay en el mercado nacional, no recurrir a una mariconada que tiene que...
  12. Coitocircuito

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Hola Igual con este ejemplo lo entiendes mejor: En esa base ZRB se pueden colocar toda la gama de fusibles que ves a continuación. Creo que no hace falta añadir nada mas...
  13. Coitocircuito

    Separador de Bornas para carril DIN

    Veo que confundes tapa con TOPE :unsure:
  14. Coitocircuito

    Separador de Bornas para carril DIN

    También puedes colocarles un "cobertor" a las bornas que no quieres que manipulen en ellas
  15. Coitocircuito

    Separador de Bornas para carril DIN

    Hola Tenías que empezar diciendo la marca y modelo de bornas que utilizas, ya que dependiendo de ello la configuración puede ser diferente Si nos referimos a la borna Phoenix UKL (p.e.) esto es lo que hay Y si quieres que sean "mas grandes" cortas un trozo de una tapa de canalí y la haces a...
  16. Coitocircuito

    Estafa con datáfono 💳

    Por servir sirve hasta el papel de Albal, ya que de lo que se trata es de hacer una Jaula de Faraday. Lo que me despista es que hace años estuve viendo unas "de pata negra" en El Corte Inglés y lo que hacía de protección RFID era una malla que no parecía tener nada metálico :unsure:
  17. Coitocircuito

    Estafa con datáfono 💳

    Con en Internet Security de Kaspersky regalaban una funda
  18. Coitocircuito

    Una casa en otro continente

    Te envié un mensaje privado con respecto a los relés. La configuración del TT lo tendría que mirar un poco mas a fondo: una cosa es que funcione y otra su legalidad :)

Te puede interesar