Resultados de búsqueda

  1. mapd

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Me parece muy bien que quieras aprender y escuchar opiniones de los demás: es perfecto. Pero no es cierto que en monofásica debas de tener un magnetotérmico que proteja esa agrupación. Podría ocurrir lo mismo que en el caso que estamos tratando. Te puedo asegurar que si se trata de un LPC, esa...
  2. mapd

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Aunque si tanta preocupación les dá la protección de los diferenciales con cambiar el calibre del Iga a 40A tenéis y os ahorráis seis magnetotérmicos. Saludos
  3. mapd

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Buenos días, sí quieres poner ese magnetotérmico por cada diferencial, pues tampoco estaría mal pero seguramente sobran. Sin el esquema unifilar y sin saber a qué corresponde esa instalación es muy difícil opinar al respecto. También habría que saber qué calibre tiene la protección de la...
  4. mapd

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    A pesar de que puedan meter una carga mayor en alguno de los circuitos esa instalación probablemente siga siendo correcta. Para contestarte a esa pregunta necesitaría ver el esquema unifilar de la instalación para ver cómo ha sido proyectada.
  5. mapd

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Hola, opino que aunque la suma de las In de los magnetotérmicos aguas abajo del interruptor diferencial supere los 40A, no quiere decir que esa circunstancia se dé. Seguramente las cargas de esos magnetotérmicos nunca superen su In ni por asomo y de ahí el diseño de ese cuadro. Esos...
  6. mapd

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    No sé ni he leído nunca ningún documento que lo especifique. Es una cuestión técnica entre el técnico y la instalación a proyectar: se proyecta, se diseña y se ejecuta y en base a eso se establece la aparamenta. Saludos
  7. mapd

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Buenos días. En cuanto al calibre del interruptor general y diferenciales, no en todos los casos el calibre del diferencial ha de ser igual o mayor que el calibre del interruptor general. Esto ocurre cuando la instalación sólo consta de un diferencial pero de resto, no tiene que ser mayor o...
  8. mapd

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Hola, pues dependerá de la sensibilidad del diferencial pero si se trata de 30 mA por cada fase es recomendable no pasar de cinco circuitos porque la suma de las pequeñas pérdidas por defecto que pueda tener cada circuito no han de superar los 20 mA, umbral de disparo,y fácilmente o es probable...
  9. mapd

    Bombillas apagadas parpadean viéndose un poquitín de luz por la noche

    Hola, supongo que las bombillas sean leds. En tal caso, imagino que tu problema se debe al tipo de suministro que tienes. Quizás ese suministro sea de 220 voltios pero a dos fases, cada fase de 125 voltios. Por tanto, si fuera así, a los leds siempre le estará llegando tensión. Solución...
  10. mapd

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    Me da la sensación de que ese termostato está defectuoso desde un principio porque ateniéndonos a tu primer post, tal como hiciste la instalación, o bien se tuvo que producir un corto y saltar algún magnetotérmico de la vivienda, o bien tuvo que haber funcionado el ventilador en algún momento...
  11. mapd

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    No Coito, tienen que ser Lx y L1. Saludos
  12. mapd

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    Buenas tardes, debes poner el cable marrón en LX y el cable gris en L1. El cable azúl este termostato no lo lleva porque es a pila. Supongo que lo que te está pasando se debe a un tema de configuración. Has parametrizado el termostato??? Saludos
  13. mapd

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    Buenos días, el esquema correcto es el que te he hecho pero porqué no subes el manual del termostato nuevo porque falta algo y en la foto que has subido sólo se ve su contacto conmutado.
  14. mapd

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    Buenos días, el esquema correcto es el que te he hecho pero porqué no subes el manual del termostato nuevo porque falta algo y en la foto que has subido sólo se ve su contacto conmutado.
  15. mapd

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    Buenos días, debes poner el cable marrón en LX y el cable gris en L1. El cable azúl parece que para este termostato Siemens no lo lleva a no ser que falte alguna bornera más y que no logro ver en el termostato nuevo. Saludos
  16. mapd

    conectar pozo alimentado por 2 viviendas

    Se trata de temporizadores para contactores.
  17. mapd

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    sólo el de Siemens, lo puedes sacar más grande???? jajaj y perdona pero es que no logro leer. El de Niessen sí lo puedo leer.
  18. mapd

    conectar pozo alimentado por 2 viviendas

    Hola, la verdad que me es difícil sin saber cómo es la instalación y qué la componen, al menos un dibujo, un esquema o bien fotos, decirte cómo tienes que modificarla. El esquema que te he hecho, aunque la demanda sea al mismo tiempo, en el mismo instante, cosa poco probable, dá prioridad a una...
  19. mapd

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    uffff, siento decirte que no veo el texto. Sube sólo fotos de los dos termostatos por su parte trasera, tal como has puesto, pero más grandes a ver si consigo leer.
  20. mapd

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    Hola, no has subido nada.

Te puede interesar

material electrico
Arriba