  1. R

    cable apto para distancia de 100 metros.

    Según normativa, la caída de tensión máxima en DI es de 1.5% y la potencia mínima de cálculo y máxima de contratación en electrificación básica es de 5750 w ( aunque existe un rango superior de 7360 w), por lo que ni 16 ni 25 mm².
  2. R

    Llave termica y fusibles??

    La tierra la tendrías que localizar tú. Si en los tomas corrientes tienes tierra, averigua dónde va. Por la imágen que has subido veo que la carcasa del cuadro la llevas a neutro, que es la borna al lado de los fusibles. Averigua siguiendo el cable de protección de las tomas a dónde va. También...
  3. R

    cable apto para distancia de 100 metros.

    Entiendo que si el contador lo tienes a 100 metros se trata de un derivación individual, es decir, no es ni acometida ni línea general de alimentación. Para este supuesto caso y para la potencia standard en electrificación básica, 5750 w, con : 2 x cable unipolar tensión nominal 0.6/1 kv Cu...
  4. R

    Duda sobre bombilla y patio....

    Si no ha saltado el magnetotérmico es que los polos de la alimentación de la lámpara están aislados. Seguramente y al tratarse de una lámpara de exterior, tenga un ip alto.
  5. R

    Llave termica y fusibles??

    Por una subtensión o sobretensión no disparan ni los fusibles ni los magnetotérmicos
  6. R

    Calculo session cable acometida

    La tensión en origen de la acometida no la sabemos, te la tendría que indicar tu distribuidora para poder ser más precisos. Yo he estimado que sea de 230 v y las normas particulares permiten una tensión en el punto de conexión de la ĺínea general de alimentación, es decir, a 500m, que no sea...
  7. R

    Tierra

    Mejor publicarlo y leer otras opiniones
  8. R

    Calculo session cable acometida

    Necesitarías : 2x cable unipolar RV o XZ1 tensión nominal 0.6/1 kv 95 mm² Al
  9. R

    Necesito ayuda con una instalación!

    Probablemente sea un problema de dilataciones por temperatura. Cambia el disipador de la tira por otro diferente o de mejor calidad.
  10. R

    Como existe conexión a Tierra en tomacorriente?

    Revisa la conexión de neutro que probablemente no lo tienes activo. Quizás un falso contacto en la caja de conexiones o bien, desconectado.
  11. R

    Interruptor regulador de potencia

    Por lo que leo en los datos técnicos que has escrito, se trata de una lámpara de exterior por lo que dudo mucho que sea regulable.
  12. R

    Solucionado!!!! Creo que fue asi como lo hize Conmutadores lika con cruzamiento adjunto archivo para ayuda estoy liado.

    No sé si has resuelto tu instalación pero si no lo has hecho, sube foto de los cables que llegan a cada interruptor antiguo y cómo estaban conectados.
  13. R

    Llave termica y fusibles??

    Me dá la sensación que se trata de un sistema de distribución tn-c por lo que la falta de interruptor diferencial es correcto. Por otro lado, por lo que intuyo, más que ver, porque por la imágen que has subido no puedo seguir los conductores, entra diréctamente la acometida trifásica a los...
  14. R

    Llave termica y fusibles??

    La imagen no es clara pero si a disyuntor te refieres diferencial, que lo tengas o no lo tengas depende del sistema de distribución que se utilice en tu país, porque imagino que no es España. Si a lo que te refieres es a protección por sobrecarga y cortocircuito, la tienes, siempre y cuando esté...
  15. R

    Me da la corriente si toco fase y una puerta

    No tienes ningún problema.