Resultados de búsqueda

  1. mapd

    INSTALACION CON NEUTRO CON 220V

    También veo que pra que le funcione la bomba con el relé tiene que estar cerrado lo que él llama diferencial por lo que la bomba siempre estaría en funcionamiento.
  2. mapd

    INSTALACION CON NEUTRO CON 220V

    Y por lo que veo, no tiene ningún tipo de protección ni para el circuito ni para la bomba
  3. mapd

    INSTALACION CON NEUTRO CON 220V

    También puede ser que lo que llama neutro sea fase. De todas maneras, tal cual ha hecho ese croquis, no puede funcionar como él ha descrito
  4. mapd

    INSTALACION CON NEUTRO CON 220V

    Buenos días, la verdad es que no tengo ni idea. A ver si Coitocircuito nos echa un cable. Saludos
  5. mapd

    Fallo conexión de luminaria

    Buenos días, estás cogiendo el neutro aguas arriba del diferencial y debes cogerlo aguas abajo. Es decir, los diferenciales están alimentados por abajo y por tanto el neutro, en todo caso, lo deberías sacar por arriba. De todas maneras, el magnetotérmico unipolar que vas a instalar debería estar...
  6. mapd

    Ayuda en teorema de superposición, no le entiendo a mi profesor :c

    Hola, la última vez te respondí y no fuiste capaz de contestar. No malgasto más mi tiempo. Saludos
  7. mapd

    Problema calificado injustamente

    Buenas tardes, te adjunto mi desarrollo del ejercicio. Mi resultado es diferente al tuyo. Según mis cálculos la corriente que pasa por la bobina de 80 mH es de 0.0615 A. Saludos.
  8. mapd

    Conexión motor trifásico en monofasico

    Hola, al menos el condensador de trabajo de 70 microfaradios 400 voltios no polarizado. Además, puede que necesites un condensador de arranque, p.e de 200 microfaradios, pero éste has de saber que una vez arranque el motor se ha de desconectar. Si necesitas un esquema de conexión de todo el...
  9. mapd

    220v monofásico a 380v trifásico

    Madre mía, que un responsable eléctrico de una fábrica de maquinaria diga que un motor no se puede arrancar en carga es de campeonato.
  10. mapd

    Conexión motor trifásico en monofasico

    Buenos días, sube datos técnicos del motor, debe de tener alguna placa con sus características, para poder indicarte. Saludos
  11. mapd

    Instalación interruptor persiana simple

    BBuenos días, no has subido el esquema de conexión del nuevo interruptor, sólo el frontal.
  12. mapd

    instalaciones especiales que es lo que necesito saber

    Buenas tardes Coito, al menos tú has entendido qué quiere decir. Yo, ni con el traductor. Saludos
  13. mapd

    Consulta sobre maquinaria con motor trifásico, no arranca

    Buenas tardes, busca los datos técnicos del motor que debe estar en una placa en dicho motor. Imagino que por la potencia debe trabajar a una tensión de línea de al menos 400 voltios y más o menos necesitaría, como mínimo, una sección de conductor de 6 mm² sin tener en cuenta la distancia al...
  14. mapd

    Interruptor wifi con cable neutro para persiana

    Buenos días, no sé cómo está distribuida tu instalación eléctrica pero si sólo consta de un interruptor diferencial sí que lo podrías hacer. Si tuvieras más de un diferencial, también lo podrías hacer si el circuito del motor de persiana y el circuito de la toma de donde quieres sacar el neutro...
  15. mapd

    📣❗Atención Ingeniero Aprende Cálculo de Corto Circuito❗💯 PRÁCTICO

    Jajaja mira que sois pesaos! Y el reclamo que hacéis "Atención ingeniero aprende cálculo de cortocircuito"????? Qué pasa que en México los ingenieros no saben cálculo??
  16. mapd

    cortocircuito

    la verdad es que la pregunta no tiene sentido alguno. El que la elaboró se lo tendría que hacer mirar. La respuesta de un magnetotérmico ante un corto es tan rápida que un contactor ni se entera.
  17. mapd

    cortocircuito

    Buenos días, sí estás en corto y abres o cierras el contactor, no sucedería nada porque las protecciones no te dejarían rearmar hasta que soluciones la falla. saludos
  18. mapd

    Orientación para elegir sistema eléctrico

    Hola, yo descartaría la opción a/ y b/: - La opción a/ porque dependes de tu vivienda, entre otras cosas. - la opción b/ porque mucho ruido y combustible fósil. Optaría por un kit solar fotovoltaico compuesto por un panel de 200w, batería 24 voltios 60 amph, como mínimo, inversor cargador CC/CA...
  19. mapd

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Buenas tardes, me alegro se haya solucionado y nos lo hayas contado. Saludos
  20. mapd

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Buenas tardes, también me parece un falso contacto y cuando digo esto, me refiero que puede ser tanto el conductor de fase como el de neutro; falso contacto por mala conexión, aislamiento y cobre quemado, etc. Revisa la línea general de alimentación desde la CGP hasta el embarrado en el cuarto...

Te puede interesar

material electrico
Arriba