Resultados de búsqueda

  1. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Hola, Buenos días! Ya está todo conectado correctamente y funcionando bien, antes de escribir por el foto llegué a llamar a un electricista y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Muchas gracias por toda la ayuda que me diste. Que vaya bien!
  2. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Muchísimas gracias por el esquema, mañana lo probaré. En resumen (para no liarla): - Placa motor: - Azules pequeños a V2 y W1 - Rojos pequeños a U2 y V1 - Condensador a U2 y W2 - Conmutador: - Linea a T(1) y R(9) - Neutro a S(5) y V2 de la placa - U(10) a W1 de la placa -...
  3. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Perfecto, esto me ha quedado claro, si me refería a que estaba todo abierto y i no daba corriente a ningún lado en la posición 0. Entiendo que hay que pasar el neutro por el comutador y también llevarlo directamente al motor? El condensador lo dejamos conectado a V1 y W2? Adjunto una imagen...
  4. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Midiendo la continuidad del interruptor he sacador esto con el multímetro: Posición 1 L1/R -> T1/U L2/S -> T3/W L3/T -> T2/V Posición 0 Todo cerrado Posición 2 L1/R -> T1/U L2/S -> T2/V L3/T -> T3/W Mediante esta info podemos sacar donde conectar la fase y el neutro?
  5. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Tengo multímetro que lee ohmios así que si podría medirlo. Teniendo en cuenta el esquema sabes como debería conectar los cables para que invierta el giro en la 2 posición y en la 1 de marcha como la da ahora? Quizá debería conectar el neutro también al comutador? Muchas gracias por toda la...
  6. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Agrego está imagen que es del terminal del medio, porque lleva unos puentes hacia abajo y no se aprecia en las imágenes que adjunte. (El hilo de cobre es para que haga contacto esa parte, le faltaba el tornillo)
  7. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Adjunto las imágenes del interior del comutador, la maquina negra con el boli es para saber dónde tiene que ir orientado cada pieza
  8. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Okey ahora lo desmonto y hago las fotos del comutador, efectivamente intercambiando los cables pequeños rojos se invierte la dirección, vuelvo a ponerlos como estaban, ya que ahora va al revés.
  9. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Perfecto probaré intercambiar los cables pequeños rojos. En las fotos que adjunto se pueden ver puentes en el comutador, necesitas aun las fotos del interior? En la posición 2 del interruptor, T3/w recibe corriente y en la posición 1 no, lo sé ya que el señor que tenía la maquina, tenia...
  10. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Okey, miraré de intercambiar los cables pequeños de la placa del motor, probaré con los rojos, aver si cambia el sentido. (Una duda, si intercambio los rojos de posición, también tengo que intercambiar los azules, o no los toco.) Te parece si te envío fotos de el comutador por dentro? No...
  11. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Al final lo he conectado así, la maquina antes daba calambre y ya no, imagino que es porque originalmente el comutador cortaba el neutro en vez de la fase. Todo probado con tester i funciona bien, lo que no he sabido hacer es que el conmutador consiga invertir el giro de la laminadora Con más...
  12. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Entonces no hay manera de hacer que el conmutador cambie la dirección de giro seleccionando la posición 2? Solo se puede hacer intercambiando los cables?
  13. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Pues si.... Dejo la maquina fatal, sin toma tierra ni nada así que imagínate. Te dejo estás imágenes, lo tenía conectado así antes (el en la placa del motor el negro es la fase y el marrón imagino que el neutro), ya que de la corriente de casa, la fase va directa al motor y el interruptor solo...
  14. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    He buscado que es un interruptor centrífugo y aparece esto, debajo del ventilador del motor lleva uno muy parecido a este.
  15. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Hola, gracias por contestar tan rápido! Este es el esquema de la tapa del motor. En principio estás máquinas deben girar hacia un sentido cuando se pone el interruptor en la posición 1 y hacia el otro cuando se pone en posición 2. Es posible hacerlo mediante el interruptor o hay que hacerlo...
  16. Daniel Maroto

    < Resuelto > Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones

    Hola a todos, Tengo algunas dudas respecto a la conexión eléctrica de una máquina laminadora eléctrica para joyería. Cuando la adquirí, venía con la instalación en muy mal estado: el condensador estaba colocado por fuera, varios cables estaban cortados, pelados y mal conectados. Me gustaría...
Arriba