  1. lgid00

    Duda sobre "electrificación elevada"

    Buenos días, El otro día vino un técnico a casa a revisar mi cuadro eléctrico. Se trata de un piso de 1973, reformado integralmente en 2017 por los anteriores propietarios. Lo compré hacer un par de meses. Este técnico me señaló que, según el REBT, las instalaciones donde se prevea la...
  2. lgid00

    Cable de acometida 4mm

    Hablado con varios técnicos de aire acondicionado, el problema viene casi seguro de la máquina de disipación de condensados que evapora el agua. Por lo visto, es habitual que generen cortocircuitos y sobrecalentamiento. Cambiando ese sistema por otro mecanismo (una garrafa, mismamente), creemos...
  3. lgid00

    Cable de acometida 4mm

    Llevo días haciendo cábalas sobre esto, pero no acabo de aislar el foco del problema. En principio, aún con una derivación individual de 4mm2, debería soportar unos 5.750 - 7.360 W (info que he encontrado en Internet...
  4. lgid00

    Cable de acometida 4mm

    Muchas gracias por la respuesta. A raíz de lo que me comentabas, he investigado un poco más con documentación que me han facilitado los vendedores (por suerte, hay buen trato con ellos y me van resolviendo dudas que me surgen). He visto que en el boletín eléctrico del momento de la reforma, dice...
  5. lgid00

    Cable de acometida 4mm

    Hola a todos, Acabo de registrarme en el foro porque tengo una duda con la instalación eléctrica de un piso que acabo de comprar; y me gustaría conocer vuestra opinión desde la experiencia. Os advierto de que soy un completo ignorante en esta materia, así que si uso mal algún término...