Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    ¿Puedo meter este conducto en una regata? Entrada a contador interior.

    Independientemente de la situación del contador, y otras anomalías observadas que incumplen la normativa, siempre puedes empotrar esos conductos sin tocar de ellos y a la par dejarlos accesibles: solo tienes que empotrar una canal y dejar la tapa a haces de la pared: pintas encima y asunto...
  2. Coitocircuito

    Proteger corte de neutro

    Pues resulta fácil de entender: en un supuesto tenemos 3 bobinas monofásicas independientes y el en otro supuesto tenemos 3 bobinas monofásicas devanadas sobre núcleo común. Las del primer caso son comerciales y las del segundo caso va ser que no: nunca vi ninguna Así mismo es el fabricante...
  3. Coitocircuito

    Instalar elevador estavilisador de tension

    ¿Qué quieres que se te conteste? :unsure:
  4. Coitocircuito

    Denegación acometida íd Iberdrola

    Tanto Curro Jimenez, como Diego Corrientes; Pizarro, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas y resto de ladrones, fueron meros pardillos comparados con las eléctricas, las cuales tienen la sartén por el mango y hacen de su capa sayo: o haces lo que piden o no tienes luz Conocí casos de empresa...
  5. Coitocircuito

    Ayuda con conexionado cerradura eléctrica.

    Las conexiones son tal cual como lo ves, no tiene ningún misterio: el positivo directamente al electroimán y el negativo seriado con el contacto del relé Ahora bien, si detecta el RFID, y el sistema no lo da por bueno, pudiera ocurrir que necesite feedbak, es decir la señal que indica la...
  6. Coitocircuito

    ¿Puedo meter este conducto en una regata? Entrada a contador interior.

    Hola Si ese contador no es "particular" (es decir que no haya otro instalado aguas abajo) su ubicación estaría fuera de normativa Manipular ese contador, en ese lugar, me llevaría a mí no mas de 5´, aún teniendo precinto "inviolabe" de plástico verde. Y te lo vuelvo a colocar, cuando sea...
  7. Coitocircuito

    Proteger corte de neutro

    Se entiende fácilmente si uno elucubra porqué los motores conectados en estrella no necesitan conductor neutro (aunque un fabricante de cuadros me mando uno para varias bombas con el neutro cableado a cada salida del motor o_O )
  8. Coitocircuito

    Compensación de fases

    Hola La pregunta del millón, tal y como lo planteas, es qué entiendes tú por compensador de fases :unsure:
  9. Coitocircuito

    Motor trifásico lento y mucha Intensidad.

    Los motores de 220/380 V (actualmente 230/400 V) siguen existiendo y siguen siendo los mas comunes del mercado. Los de 400/660V se utilizan para arranques estrella-triángulo, cuando la red es de 400 V o bien directos si la red es de 660 V (común en empresas de gran tamaño). El tipo de arranque...
  10. Coitocircuito

    Ayuda con conexionado cerradura eléctrica.

    > Comprobar tensión de salida del alimentador (se necesita un aparato de medida) > De haberla, si el chip detectó que funciona el codificador, y no hace nada, el siguiente paso es soltar los cables que van a la regleta blanca y unirlos entre si: entonces ya tiene que haber tensión en los hilos...
  11. Coitocircuito

    Motor trifásico lento y mucha Intensidad.

    Analizando lo que comentas, de que el motor estaba trabado (rotor agarrado al estator) es probable que el motor, en su día haya llevado un recalentón y se haya desplazado el aluminio de la jaula del estator; que a simple vista no se nota ya que lo lamina al girar. Pero, como calienta, al parar...
  12. Coitocircuito

    Motor trifásico lento y mucha Intensidad.

    Si estaba conectado en triángulo no sería un motor Dahlander, ya que en ese supuesto no lleva puentes Si estaba conectado en triángulo, en una red de 380 V, es que el motor, supuestamente, es de 380/660V (en lugar de 220/380 V) por lo cual si lo conectas en estrella (para probar) no le pasaría...
  13. Coitocircuito

    Proteger corte de neutro

    Hola Pues no te lo explicaron muy bien: las sobretensiones las hay transitorias (perturbaciones atmosféricas) y/o permanentes (corrimiento del neutro, que es tu caso), Así que si pones un "combi" que aúne las 2 protecciones podrías tener solucionado el asunto Digo lo de "podrías" porque ese...
  14. Coitocircuito

    Abrir telefonillo Tegui

    Ahí ya no te puedo ayudar porque ese campo no lo domino. A ver si lo ve PCFex, que está mas puesto en ello y te sabe contestar...
  15. Coitocircuito

    Motor trifásico lento y mucha Intensidad.

    Hola Resulta un poco osado meterle tensión a un motor que lleva todo ese tiempo parado. Lo primero que debieras haber hecho es desacoplarlo, desmontarlo y comprobar el estado de los rodamientos. Así mismo comprobar que gire libremente el cabrestante Tema aparte es haber comprobado la rigidez...
  16. Coitocircuito

    Salto diferencial a encender vitro u horno

    El problema de los enchufes del horno se solucionaba si las mesetas, en lugar de tener 60 cm de ancho tuvieran 70 cm . Casualmente ayer estuve viendo una cocina de inducción que necesita esa anchura de meseta. No es que sea mucho mayor que las normales, sino que lleva integrado un extractor en...
  17. Coitocircuito

    Abrir telefonillo Tegui

    Si es ese modelo (que no lo sé) tal y como indica ahí. Para cerrarlo de esta forma
  18. Coitocircuito

    Abrir telefonillo Tegui

    Hola Mira a ver si es este
  19. Coitocircuito

    Falla instalación eléctrica luces de escalera comunidad con reloj

    Si entiendes de electricidad te resultará fácil de descifrar ya que es un simple accionamiento de un relé con un pulsador, cuyo contacto de retención está temporizado; como puedes observar en el dibujo de la derecha Como ves hay 2 formas de conectar: a 3 o 4 hilos. Cómo está hecho el tuyo lo...
  20. Coitocircuito

    Salta el diferencial

    La supuesta fuga pudieras tenerla en otro circuito y no en ninguno de los 3 que mencionas. Pongamos por caso (hipótesis ya que el disparo real pudieran no ser los 30 mA, al haber una tolerancia) que tengas una fuga de 25 mA en el alumbrado: con esa fuga no dispararía PERO si en cualquiera de los...
Arriba