Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Es necesario conocer la potencia de la bomba para ver si sirven esos contactores modulares
  2. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Si sólo pretendes comandar la bomba, con 2 contactores, y 2 termostatos el montaje sería este
  3. Coitocircuito

    Adaptador japonés a voltaje 220v

    Hola Me cuesta seguirte porque la estás liando un poco: no sé qué tienen que ver los 125 voltios americanos para lo que estás preguntando Tienes un alimentador de primario 100 VAC, salida 7,5 VDC y que admite una intensidad de 3 A, Pues bien lo que necesitas (si lo vas a conectar a 230 V) es...
  4. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Mira a ver si cuelgas la referencia de la tarjeta de Saunier Duval, a ver si nos enteramos qué hace:unsure:
  5. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    El enlace es de AMAZON En realidad sirve cualquier relé debido a la escasa carga AUNQUE ESTO ES ENGAÑOSO, debido a las peculiaridades durante el corte del contacto que tiene la corriente continua. Dije de colocar uno de 3 contactos para que hubiera separación entre ellos, pero viendo las...
  6. Coitocircuito

    Simulación online PLC y HMI OMRON

    Mira a ver ahora
  7. Coitocircuito

    Simulación online PLC y HMI OMRON

    Tienes un mensaje privado: lo ves en el sobre que hay en la parte superior a la derecha
  8. Coitocircuito

    Control acceso con teclado fermax

    No es por acojonar, digo lo que hay: meter mano a la instalación comunitaria (tanto de comunicación como de Tv -poner mas tomas, p.e.-) hay que estar ducho en ello ya que puedes joder la señal al resto de los vecinos. Así que experimentar no es lo aconsejable Es mas, si se entera un vecino que...
  9. Coitocircuito

    <Resuelto> Interruptores conmutada salón

    Hola Es rizar el rizo, ya que la posición de los conmutadores depende de cómo esté el del otro lado La posibilidades que hay de conmutar son estas Ahora bien, si te empeñas: cogemos el circuito 2 y cruzamos los puentes Los 2 conmutadores quedan mirando arriba; en cambio la lampara...
  10. Coitocircuito

    Problema Eléctrico en Urbanización

    Hola En lugar de hacer las comprobaciones con un polímetro de 20 € hazlas con una bombilla de filamento de 100 W. Y cuelga el video en un servidor que no quiera cobrar en cookies Un saludo
  11. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Ya había elegido relé, pero me la envaino (colgué el post y lo borré): no se puede hacer con relé de un simple contacto conmutado, tiene que ser con un relé de 3 contactos dejando libre el contacto central. Esto es así al tratarse de una carga en corriente continua, donde la separación entre...
  12. Coitocircuito

    Control acceso con teclado fermax

    Voy a seguir de cerca este post, ya que me da la impresión de que eso va quemar todo. No se puede conectar alegremente cargas a la fuente del portero automático. Así mismo supongo que tienes autorización del administrador de la comunidad para meterle mano a ese sistema Hablo con conocimiento...
  13. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Si se quiere hacer con los pulsadores táctiles este sería el montaje mas sencillo No lleva enclavamientos ya que esos los proporciona el pulsador...si es de mando de persianas...
  14. Coitocircuito

    Problemas luces de mi comunidad. Instalación 220 V entre fases

    Hola No me cuadra lo que dices con la posible realidad: Si se sustituye el relé "el que lo montó" seguro que no lo dejó sin funcionar...a no ser que no haya cobrado el trabajo. Lo digo porque resulta sintomático que, no funcionando, hayas montado 3 relojes nuevos Para que no sigas colocando...
  15. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Como apunté hay que redefinirlo todo y pensar cómo quieres que funcione; dónde tienes pensado colocar la fuente de alimentación (al ser tensión DC la caída de tensión puede ser problemática) La ventaja de la radio frecuencia es que la fuente, y el control, puede ir directamente en la pérgola...
  16. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    En cuanto al interruptor es este Con él podrías comandar directamente el motor...si fuera de 230 V En conclusión: vas a tener que repensarlo todo
  17. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    No hace falta la hoja, ya la conseguí :) Como apunte se trata de un relé basculante de doble circuito . Si se cablea tal cual si invierte la polaridad PERO queda mantenida (es decir, pulsas el trigger y basculan los 2 contactos. Cuando vuelves a pulsar vuelve a invertir la polaridad PERO nunca...
  18. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Si el relé ya lo adquiriste parece ser que viene una hoja de montaje con él. Si es así sácale una foto y cuélgala aquí
  19. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Con respecto al interruptor hay que saber el modelo EXACTO que tienes, ya que hay mandos de ese tipo que, en lugar de dar salida directa en tensión, lo hacen con contacto libre de potencial, que sí serviría. De no ser así necesitarías relés intermedios Y en relación con el relé que pretendes...
  20. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Hola Tengo una pérgola que tiene un actuador lineal de 24v (2 cables) > Falta definir si es AC o DC, así como su potencia Tengo una fuente de alimentación entrada 220v - salida 24v (2 cables) > Falta definir potencia o amperaje Tengo un relé DPDT de doble tiro...