  1. ravilesg

    215v entre neutro y tierra

    Gracias por responder, acabo de hacer un prueba con la toma de tierra de mi casa desconectada de la pica, me ha dado 170v entre la toma de tierra de un enchufe y el fregadero de metal, y cuando la conecto no llega a 1v, eso quiere decir que la pica que puse hace buena tierra?
  2. ravilesg

    215v entre neutro y tierra

    Supongo que si saco de mi acometida la fase que tiene la derivación, y cogo la otra solouciunare el problema.
  3. ravilesg

    215v entre neutro y tierra

    Es problema mío o tengo que llamar a la compañia
  4. ravilesg

    215v entre neutro y tierra

    Me ha dado mi tierra con 2 fases 220v y con otra 20v
  5. ravilesg

    215v entre neutro y tierra

    Voy a coger un cable más largo lo conecto a la tierra de mi casa y miro desde la cgp
  6. ravilesg

    215v entre neutro y tierra

    Buenos días, acabo de medir en la cgp y hay 3 fases y neutro, entre fases dan 220v, y con el neutro 2 fases dan 25v y la otra 80v, ¿dentro de mi casa no debería dar 125v entre las fases y el neutro?
  7. ravilesg

    215v entre neutro y tierra

    Gracias por responder, es una casa antigua, la luz entra a la casa por la fachada, la toma de tierra es una pica que puse el año pasado con un cable trenzado desnudo pillado con dos perrillos de cobre, no creo que esté suelto, me falta probar a ver qué tensión me da con la tierra del vecino y mi...
  8. ravilesg

    215v entre neutro y tierra

    Hola, me da 215v entre fase y tierra, también me da 215 entre neutro y tierra, entre fase y neutro 225v, he medido desde el contador neutro y tierra con corte general bajado ye sigue dando 215v, aunque no se deba hacer, toque la chapa del lavavajillas descalzo para ver si me daba la risa pero no...