  1. Coitocircuito

    No pude conectar un regulador de luz

    Hola Jodídos estaríamos si cada vez que falla un regulador hay que cambiar media cocina Lo que tienes que hacer es lo siguiente: desconectas el regulador y haces un puente en los cables señalados Se deberá encender la bombilla BIEN, sin parpadeos ni hostias Una vez que lo consigas conectas...
  2. Coitocircuito

    Verificacion de un esquema unifilar

    Hola Un foro no es el mejor sitio para venir a resolver los problemas escolares. Jodidos estaríamos si entráramos en esa dinámica Así mismo, lo que está escrito NO HACE FALTA PREGUNTARLO. Lo que debieras saber de pé a pá es el REBT y su GUÍA TÉCNICA, En ellas encontrarás esto: Fijate bien en...
  3. Coitocircuito

    Cuadro eléctrico, creo que me falta un IGA

    Pues si ese solo corta la vitro tienes que colocar el IGA delante del diferencial, de una intensidad acorde a la prevista en el diseño del cuadro, la cual viene reflejada en el Boletín de la Instalación que, OBLIGATORIAMENTE tienes que tener, al tratarse de una instalación hecha por el el REBT...
  4. Coitocircuito

    Cuadro eléctrico, creo que me falta un IGA

    Me refiero al automático que está a la derecha del diferencial...
  5. Coitocircuito

    Cuadro eléctrico, creo que me falta un IGA

    Hola A la fotografía no te dediques que, evidentemente, "no es lo tuyo" :) Se necesita una foto nítida para ver el calibre de los automáticos para saber su intensidad nominal. A simple vista el primero de ellos parece diferente y ese pudiera ser el IGA Tema aparte es el que le hayan cambiado...
  6. Coitocircuito

    Ampliar instalación en una casa de forma correcta

    Los ID selectivos económicos no son. Si la instalación no va pasar por ninguna inspección puedes colocar ID´s de la misma intensidad y sensibilidad. Ello no influye en la seguridad (que es de lo que se trata) La única pega es que en caso de derivación en la nave disparará aleatoriamente uno u...
  7. Coitocircuito

    Curso Oficial de 20hr en PRL

    Si están homologados tienen validez legal PERO es mas que probable que si accedes nuevo a una empresa esta te los quiera hacer repetir, bajo su Mutua de Accidentes de Trabajo Una buena opción, y gratuita. es hacerlos por mediación del: " Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo...
  8. Coitocircuito

    Ampliar instalación en una casa de forma correcta

    Hola Del IGA (Interruptor General Automático) cuelgas otro circuito, con su correspondiente automático y un ID (Interruptor Diferencial) SELECTIVO. En la nave colocas un cuadro con otro IGA , un ID "normal" y los automáticos correspondiente a fuerza y alumbrado. Saludos
  9. Coitocircuito

    conexión interna (esquema de bobinado) trifasico

    Sin duda alguna una "Lección magistral" O sea que: > Llega a tus manos un motor de 230 V y tu red es de 400 V: vas lo conectas "a ver cómo se comporta". Posiblemente ni le dará tiempo a echar humo > Caso contrario: motor de 400 V conectado a 230 V: girar va a girar "bastante bien" si no se le...
  10. Coitocircuito

    APAGADO GENERAL DE ILUMINACION ( SIN DOMOTICA )

    Hola Una cerradura de seguridad, multivuelta, y de bulones, estos se desplazan progresivamente . En mi caso 10 mm en cada vuelta, es decir que entre la vuelta 3 (30 mm), y la vuelta 4 (40 mm) tienes 10 mm para colocar el tipo de detección que quieras La cosa es tan sencilla como quitar la...
  11. Coitocircuito

    Estoy buscando una crimpadora para uso particular

    Hola Te lo voy a explica con todo lujo de detalles que, a buen seguro, te servirá para moverte por la vida, ya que se te nota “un poco tierno” > Entras en un foro TECNICO haciendo una pregunta peregrina, tratando de que se te dé consejo para la compra de una herramienta: sería el equivalente a...
  12. Coitocircuito

    Contactor ABB AF190-30

    Hola Ojalá me equivoque y tengas pronta salida para ese material, pero te voy a dar unos datos del por qué tiene mala salida la venta en foros como este > Se trata de un material que, prácticamente, no tiene uso en el sector terciario-vivienda, que es lo que mas se mueve en este foro > Sí lo...
  13. Coitocircuito

    Estoy buscando una crimpadora para uso particular

    Eres un caso digno de psicoanalista > Primero tratas de que sean otros quien tomen la responsabilidad de lo que tu piensas comprar > Y ahora tratas de dar lecciones a otros de lo que deben comprar
  14. Coitocircuito

    Alguien que me pueda a ayudar con como usar los acumuladores electricos.

    Hola A día de hoy, con el sistema actual de tarificación, no tiene mucho sentido el uso de acumuladores, al estar concebidos para cargarlos en horario nocturno cuando la energía era mas barata: en el caso de hoy, domingo, ese horario es de los mas caros, como puedes observar El precio diario...
  15. Coitocircuito

    FP Superior Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

    Hola Lo mismo que si preguntas a un soltero. o casado, cómo le va la vida: Unos te dirán que "bien", otros que "mal" y otros "no saben, no responden" Eso si ten por seguro que, es esos estudios y en cualquier otro, los resultados vendrán parejos por el interés que hayas puesto en ellos; por la...
  16. Coitocircuito

    Estudios para electricista

    Hola Échale un vistazo a los comentarios https://www.emagister.com/curso-carnet-electricidad-baja-tension-cursos-3587214.htm?sid=21&pfichas=12168&utm_source=cursos.elpais.com&utm_medium=referral Un saludo
  17. Coitocircuito

    Inutilizar línea conmutada

    Para dejarlo sin corriente tienes que localizar en la caja de empalmes el cable que va al primer conmutador (que puede ser la fase -caso del dibujo-o el retorno a la lámpara) y llevar ese cable por los conductos hasta en tercer conmutador
  18. Coitocircuito

    Inutilizar línea conmutada

    Mira a ver si es esto lo que tienes > En la primer conmutada 1 cable que sale a una caja y 2 que van a la segunda conmutada > En la segunda conmutada (en realidad cruzamiento) los 2 cables que vienen de la conmutada 1; los 2 que van a la conmutada 3 y una linea de fuerza que entra y sale y que...
  19. Coitocircuito

    Inutilizar línea conmutada

    Redimensiona las fotos en el mismo teléfono (si las hiciste con él) Edítalas y guárdalas con menos megapixel
  20. Coitocircuito

    Estoy buscando una crimpadora para uso particular

    Hola No se entiende muy bien si estás preguntado características o si estás derivando la decisión de compra a terceras personas Así mismo, cuando busques materiales de ese estilo trilla bien la red, que te puedes encontrar casos como este Ahora bien no puedo asesorarte sobre su calidad ya...