Voltaje en Neutro

davsandor

Nuevo miembro
Hola a todos! A ver si podéis ayudarme, por favor, con el problema que tengo en casa:

Todos los enchufes de casa me dan la siguiete medición con el multímetro:

Fase-Neutro: 238V
Fase-Tierra: 168V
Neutro-Tierra: 82V

¿Es peligroso? ¿Qué debo hacer para solucionarlo?

Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

No está en tus manos solucionarlo: se necesitan instrumentos específicos de comprobación, que es obvio que tú no tienes. Así que tendrás que ponerte en manos de un electricista PROFESIONAL que él sabrá solventarlo

Tema aparte es si tal anomalía es en un edificio de viviendas o en una casa independiente, ya que el proceso será diferente

Saludos
 
M

Miembro eliminado

Guest
Hola, lo primero, supongo que tienes tierra, es decir, pica puesta a tierra? Si tienes, revisa todo el recorrido de los conductores desde pica a bornera tierras en tu cuadro general; que haya continuidad en todos los tramos y que las conexiones en cada tramo sean limpias y correctas.
Lo siguiente, depende de tu respuesta a mi pregunta y de tu inspección a la red de tierra.

Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba