Consulta sobre maquinaria con motor trifásico, no arranca

inaki go

Nuevo miembro
Buenos días.
No sé si me podrán ayudar con esto porque quizás me falten datos, pero les pregunto y veremos que resulta:

Un conocido me prestó una máquina revocadora de 20hp, con alimentación trifásica para una obra.
Este es el modelo:

El punto es que la máquina tiene momentos de arranque y momentos en que no hay modo de ponerla en marcha.
Supuse que era por la baja tensión de la zona donde estoy realizando la obra pero la verdad es que no lo sé.
Hay momentos en que la tensión no es tan baja y tampoco se mueve y días en los que, aunque la tensión no se óptima, arranca igual.

Verificando la tensión en la red, con medidas de 220, 215 y 190 no arranca.
Entonces me surgen algunas preguntas:

1- Qué tensión mínima puede necesitar este aparato en la red eléctrica para mover el motor?

2 - Si la tensión que llega al tablero de la máquina no tiene pérdidas, es posible que el desperfecto sea por algún elemento interno (capacitores, quizás) que en ocasiones funcionen y en ocasiones no?

¿Puede pasar eso con un elemento interno descompuesto, que funcione de modo alternado en lugar de no funcionar y ya?

Estoy evaluando alquilar un generador, pero si necesito algo demasiado grande se me van los costos por las nubes.
En ese caso ¿Qué tipo de generador trifásico necesitaría?

Intenté contactarme con la empresa con la finalidad de que la vea un técnico y nadie responde. Quizás cerró por la pandemia.

En una de esas hay alguien por acá que conozca este tipo de maquinaria y me pueda orientar un poco.

Gracias!
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

Vaya por delante que yo, de esa máquina, NPI, pero por lo que cuentas y por analogía con otras (de otro tipo) intuyo que es un problema mecánico por falta de limpieza. Desmonta todo, limpia, trata de mover el eje en vacío y, si va bien, arranca la máquina en vacío, comprueba la tensión en bornes y, FUNDAMENTAL mide con una pinza amperimétrica el consumo (amperaje) y contrástalo con la placa del motor (o motores, si lleva mas de uno)

Tema aparte será el de la sección del alargador que estás utilizando y de la que llega al punto de conexión. Eso sin contar que la máquina venga conectada para 400V y tú la estés alimentando a 220 V

Saludos
 
M

Miembro eliminado

Guest
Buenas tardes, busca los datos técnicos del motor que debe estar en una placa en dicho motor. Imagino que por la potencia debe trabajar a una tensión de línea de al menos 400 voltios y más o menos necesitaría, como mínimo, una sección de conductor de 6 mm² sin tener en cuenta la distancia al punto de conexión. Con que sección de conductor estás alimentando???
Nos dices que has tomado medidas de tensión de entre 220 y 190 voltios pero que tensión de suministro trifásica tienes??

Saludos
Saludos
 