Bajo Voltajaje en 220

Nicolas

Nuevo miembro
Hola, buen día.

Tengo la siguiente duda: mi domicilio cuenta con suministro eléctrico de 220 V, sin embargo, presento problemas únicamente en la fase 1, donde tengo conectada exclusivamente la iluminación de la casa.

Ya revisé todas las luminarias e interruptores y ninguno se encuentra flojo o en mal estado. Asimismo, revisé los centros de carga y sustituí los interruptores termomagnéticos, pero la falla persiste.

Realicé una prueba conectando toda la instalación a la fase 2 y en esta no se presenta ninguna baja de voltaje; tanto la iluminación como los tomacorrientes funcionan correctamente.

Con base en lo anterior, ¿a qué podría deberse esta falla en la fase 1 de mi domicilio? Agradecería mucho cualquier orientación o comentario que me puedan brindar.

Gracias de antemano.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola, buen día.

Tengo la siguiente duda: mi domicilio cuenta con suministro eléctrico de 220 V, sin embargo, presento problemas únicamente en la fase 1, donde tengo conectada exclusivamente la iluminación de la casa.

Ya revisé todas las luminarias e interruptores y ninguno se encuentra flojo o en mal estado. Asimismo, revisé los centros de carga y sustituí los interruptores termomagnéticos, pero la falla persiste.

Realicé una prueba conectando toda la instalación a la fase 2 y en esta no se presenta ninguna baja de voltaje; tanto la iluminación como los tomacorrientes funcionan correctamente.

Con base en lo anterior, ¿a qué podría deberse esta falla en la fase 1 de mi domicilio? Agradecería mucho cualquier orientación o comentario que me puedan brindar.

Gracias de antemano.
Hola

¿Desde qué país haces la consulta?
 

PcFex

Miembro Plata
Justo dentro de un mes estaré en Quintana Roo

Si no encuentras nada en tu casa, puede que ese contacto débil este mas cerca del medidor o antes del medidor
Aunque este foro sea español la electricidad es igual, lo único que cambia es el esquema de distribución del cable de protección.
 
Arriba