Tengo un montaje de llenado de caldera que no me convence

davidvs

Miembro
Hola, tengo problemas porque el otro dia me sobrepresurizaron la caldera y creo que a deteriorado grifos y antirretorno del llenado. Me a subido la presion a 2 y no la puedo recuperar al 1.6, la vuelve a cargar si libero y la pone al 2 otra vez. Mas que nada os quiero preguntar si veis bien lo que hay. Yo veo 2 grifos genebre que creo que son para agua fria, y una valvula de clapeta en vertical que nose exactamente si se puede, ya que el fuido es descendente. Bueno, yo e comprado unos arco serie tajo 2000 y una valvula de muelle para temperatura y otra de clapeta, ya pensare si los expertos no respondeis
 

Adjuntos

  • IMG-20251212-WA0004.jpg
    IMG-20251212-WA0004.jpg
    110,3 KB · Visitas: 4

Tony Pacman

Nuevo miembro
Hola...MAdre mia, que lio todo junto. A ver, realmente, que problema tienes en la caldera? no puedes llenar? no puedes vaciar? en la foto no se vé exactamente la posción de la vàlvula de clapeta. De hecho, puede funcionar en cualquier posición, tanto en horizontal como en vertical, siempre y cuando no esté montada al revés, claro....
Mira de hacer una foto más clara y concretar el problema, a ver si te podemos ayudar....
 

Tony Pacman

Nuevo miembro
Si el problema que tienes, es que sube la presión en el circuito de calefacción, seguramente és el vaso de expansión. Te aconsejo que lo compruebes si le falta aire o está reventado.
PAra comprovarlo, debes aislarlo hidràulicamente del circuito de calefacción.
Ya me comentas.
Saludos.
 

davidvs

Miembro
Hola. Ya lo resolvi. Las 2 llaves y la antirretorno dejaban pasar agua de carga. Le puse 2 llaves de la marca arco2000 y una antirretorno de muelle y va de fabula. Luego ademas de ganar perdia por un tapon de purga un gota a gota. Todo resuelto muchas gracias por tu interes.
 

Adjuntos

  • 20251215_133338.jpg
    20251215_133338.jpg
    949,1 KB · Visitas: 2
Arriba