Termomagnetico lavadora

jadife

Nuevo miembro
Buenas tardes una consulta, tenía la lavadora en cocina con un termomagnetico para ella sola. Ahora la he puesto en planta baja junto a una secadora y van ambas conectadas a dos enchufes sin termomagnetico propio si no con el general de fuerza de esa planta de 16A. Hay algun problema? Gracias
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Problema, como tal, no hay: es una cuestión de practicidad y racionalidad

La lavadora, en el programa de calentamiento del agua, puede consumir 2500 W, o sea unos 11 A. Si a eso le sumas que durante esa fase también gira el motor podría llegar a consumir un par de amperios mas...

Eso nos lleva a que en ese circuito, cuando está funcionando la lavadora, solo quedarían "libres" 3 A (es un ejemplo) con lo cual podría disparar el automático a poco de que conectes cualquier otro consumo

De ahí que la lavadora tenga circuito propio

Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Porque que me pongan un diferencial de 20 en vez de 16 podría ser?

"Diferencial" y "Automático" son protecciones diferentes, como puedes observar

1765199724943.png
Supongo que te refieres a cambiar el AUTOMÁTICO

Decirte que NO, ya que está protegiendo un cable de 2,5 mm2. Si pasas la protección a 20 A tendrías que cambiar ese cable a 4 mm2.

La solución pasa por tender un nuevo circuito para la lavadora, aprovechando los conductos de circuito de los enchufes actuales.
 