conexión cerradura eléctrica iseo a videoportero

cobretidiego

Nuevo miembro
Buenas, he cambiado la cerradura eléctrica iseo por el nuevo modelo que es con corriente alterna AC, el que tenía antes iba en DC y tenía hecha la conexión entre cerradura + -, portero NC COM, y un transformador 12VDC + -, en una caja que tengo al lado y funcionaba perfecto.

Ahora al comprar el nuevo en la tienda de electricidad me dijeron que al ser alterna tenía que cambiar esas conexiones , metiendo un relé en las conexiones, compré los componentes, fuente y relé con porta relé, y conecté todo como en el esquema que me hicieron.


El problema es que cuando le doy al portero para abrir desde casa o el móvil , el relé hace un pequeño zumbido pero no actúa sobre la cerradura, sin embargo si pulso directamente el relé funciona la cerradura. Algo estoy haciendo mal.


Os dejo el esquema y un vídeo que le mandé a mi cuñao jeje


El video portero es hikvision y siempre ha funcionado de lujo, todos los componentes van en AC , así que no tendría que haber problemas de polaridad


Tengo poca idea de electricidad pero voy tirando de internet y el tema domótica con home asisstant, cámaras, motor de puertas, persianas, video portero etc etc me apaño y lo voy montando yo

La fuente que me han vendido ya sé que realmente es para lámparas pero bueno entiendo que debería funcionar

https://vimeo.com/1140844733?share=copy &fl=sv&fe=ci



 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Un par de apuntes:

>No pretenderás que uno se de de alta el una web para ver un jodido video
>No hace falta que te des autobombo, con lo que sabes hacer, que tu y yo sabemos que de electricidad NPI

Presentas un esquema donde hay corriente continua, y en el enunciado citas que el cerradero es de alterna. Así que jodidos vamos


Esto es lo que tienes que hacer (te lo puse "en colorines" para que no tengas dudas)
1764219815974.png

Con referencia a ese trafo decirte que es para lo que es: comandar circuitos resistivos, no tanto inductivos. Ahora bien "si para ti va bien" yo me la envaino

Como habrás visto el relé va a 12 V AC. Por la referencia que pones es de 230 VAC (La tensión de la bobina viene indicada en el frontal)

Saludos
 

cobretidiego

Nuevo miembro
Gracias por responder, igual no me he expresado bien, quería dar a entender que no tengo ni puta idea de electricidad pero que me apaño mediante tutoriales y me gusta meterme en líos jeje,

Creo que el fallo está en que el relé es 12VDC, voy a cambiarlo por uno de 12VAC y lo monto como me has explicado

Gracias!!!

Perdón por no haberme presentado
 