Disparo diferencial por unión entre neutro y tierra

Garraf

Nuevo miembro
Buenos días
Me he encontrado un problema y me han entrado las dudas.
La instalación es toda nueva y revisada hace dos años
En mi casa entre neutro y tierra tengo 1'4V, asumo que hasta 5V lo daría por bueno.

Pero si uno neutro con tierra me salta el diferencial.....
Y estamos sin tener ninguna carga, todos los térmicos abajo y solo uno subido y todo lo de esa línea parado.

En otras instalaciones, más antiguas , con 4 V entre neutro y tierra o he visto que suciedad estoy.

A qué puede ser debido? O es correcto que salte?
He buscado en el foro y no me ha aclarado el tema

Gracias
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

La pregunta del millón es qué estás haciendo en esa instalación, saber el motivo de unir neutro y tierra, ya que a la vista está , saber de electricidad, igual que la cerveza sin alcohol: 0,0

Como poder podría decirte el motivo del disparo, pero no lo voy hacer: sería alentarte a seguir metiéndole mano a la instalación

Lo mas cojonudo es que, con esos experimentos, les puedes estar causando disparos a los interruptores diferenciales de otros vecinos ...

Un saludo
 
Última edición:

Garraf

Nuevo miembro
Hola

La pregunta del millón es qué estás haciendo en esa instalación, saber el motivo de unir neutro y tierra, ya que a la vista está , saber de electricidad, igual que la cerveza sin alcohol: 0,0

Como poder podría decirte el motivo del disparo, pero no lo voy hacer: sería alentarte a seguir metiéndole mano a la instalación

Lo mas cojonudo es que, con esos experimentos, les puedes estar causando disparos a los interruptores diferenciales de otros vecinos ...

Un saludo
Ante todo gracias por responder

Te aclaro, no es ningún experimento. Todo viene de una lámpara led que se averió y al desconectarla con el interruptor apagado se tocaron neutro y tierra y provocó el disparo y como no vi logico el disparo,.empecé a comprobar cosas como la tensión entre ellos.
Lo segundo es una casa por lo que no afecta a nadie
Y por último tengo estudios en electricidad y me dedico al sector industrial , no domestico, por lo que más bueno o más malo puedo ser, pero sin entrar en debates, hice la instalación de mi casa y me veo capacitado a comprobar cosas y sino llego a más poder preguntar,que es el espíritu de estos foros.

Ante todo gracias por la respuesta y espero que sean para centrarse en la resolución

Un saludo
 

neoelectric

Nuevo miembro
Buenas, si revisas algunas respuestas de coitocircuito ha sido demasiado suave y más diciendo ahora que tienes conocimientos de electricidad. Siguiendo esas pruebas probaría juntar fase y neutro y verás como no salta el diferencial.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Ante todo gracias por responder

Te aclaro, no es ningún experimento. Todo viene de una lámpara led que se averió y al desconectarla con el interruptor apagado se tocaron neutro y tierra y provocó el disparo y como no vi logico el disparo,.empecé a comprobar cosas como la tensión entre ellos.
Lo segundo es una casa por lo que no afecta a nadie
Y por último tengo estudios en electricidad y me dedico al sector industrial , no domestico, por lo que más bueno o más malo puedo ser, pero sin entrar en debates, hice la instalación de mi casa y me veo capacitado a comprobar cosas y sino llego a más poder preguntar,que es el espíritu de estos foros.

Ante todo gracias por la respuesta y espero que sean para centrarse en la resolución

Un saludo

Hola

Me sorprende que digas que eres electricista del "sector industrial" y que no sepas cómo funciona un interruptor diferencial. Que tengan dudas sobre ello, quienes se dedican al sector de la vivienda, tiene un pase ya que en un piso raramente hay mas de 2-3 diferenciales

Pero en una industria hay cientos de ellos, incluso miles (al menos yo trabajé en una industria química en la que había esa cifra). Además en las industrias es obligatorio el hacerles test periódicos, tanto en corriente como en tiempos de disparo: dejarlo reflejado y firmado por el operario de cara al cumplimiento con la Mutua de Accidentes de Trabajo

Deduzco, por tanto, que "ese paquete no te lo encargaron"

En cuanto a pensar que lo que hagas dentro de tu casa "no afecta a la del vecino" es que no te paraste a pensar sobre ello

Por cierto yo de electricidad de viviendas ni puta idea: toda la vida me dediqué al Sector Industrial (49 años y unos meses-sin contar los que estuve en la "jubilación activa"-) tanto de currante como de responsable

Un saludo
 

Coitocircuito

Miembro Oro
En este enlace encontrarás un dibujo animado del funcionamiento del ID


Estudia esta frase del encabezado

Cuando las corrientes de entrada IF y salida IN no son iguales, los flujos FF y FN creados por ambas corrientes en el núcleo toroidal dejan de ser iguales y el flujo diferencial FF - FN crea una corriente i que activa el electroimán que a su vez posibilita la apertura de los contactos del interruptor.
 