Inutilizar línea conmutada

Stratos

Nuevo miembro
Hola buenas tardes. Tengo una habitación con tres llaves conmutadas, una en la entrada, solo llave, y dos en el cabecero de la cama llave con enchufe. Quiero quitar la electricidad en esa línea de los enchufes y las llaves del cabecero. Si desconecto la línea de fuerza todas las llaves quedan inutilizadas. Hay alguna manera de hacerlo de forma sencilla, sin eliminar cableado? He intentado poner fotos pero me. Da error, dice que el archivo es muy grande. La primera llave tiene dos cables que van a la segunda y uno ala caja. La segunda llave tiene dos cables de la primera y dos a la tercera,además de dos de fuerza que vienen de otra caja y otros dos también de fuerza que salen hacia la tercera. Espero haberme explicado y que me podáis hechar una mano. Muchas gracias de antemano.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Mira a ver si es esto lo que tienes

> En la primer conmutada 1 cable que sale a una caja y 2 que van a la segunda conmutada
> En la segunda conmutada (en realidad cruzamiento) los 2 cables que vienen de la conmutada 1; los 2 que van a la conmutada 3 y una linea de fuerza que entra y sale y que no tiene relación con ese punto del alumbrado
> En la conmutada 3 los 2 cables que vienen del cruzamiento 2; 1 cable que va a una caja, mas los 2 cables del circuito de enchufes que no tienen relación con ese punto de alumbrado

De ser así (cosa que debes cerciorarte bien) para anular conmutador y cruzamiento tienes que:

> En el primer conmutador unir los 3 cables en una borna
> En el segundo conmutador (cruzamiento) unir los 4 cables en una borna
> En el tercer conmutador (que es el que quedará en servicio) unir los 2 cables que vienen del cruzamiento en un mismo borne del conmutador
> La linea de fuerza la aíslas con bornas independientes en cada cable

Quedaría el conmutador 3 como interruptor de la lámpara de ese circuito

Recalco que debes comprobar que lo que tienes se corresponde con el dibujo



1762363559978.png
 

Stratos

Nuevo miembro
Si, la instalación está así como dices. Puede que no me haya explicado bien,pero mi idea es dejar sin corriente todo el circuito de la primera llave en adelante.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Para dejarlo sin corriente tienes que localizar en la caja de empalmes el cable que va al primer conmutador (que puede ser la fase -caso del dibujo-o el retorno a la lámpara) y llevar ese cable por los conductos hasta en tercer conmutador

1762368833788.png
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba