CUADRO GENERAL DE MI VIVIENDA

JOSE23

Nuevo miembro
Buenas noches, quería comentaros una cosillas que estoy un poco mosca en la instalacion que me han hecho en la cocina y me hace dudar ya que no tengo mucha idea y haber si me podeis dar vuestra opinion y ayuda.
Mi duda es que tengo un diferencial del frigorifico de la cocina, pero cuando lo bajo la iluminacion de la cocina no va, al subir el diferencial obviamente si... deberian de haber puesto un diferencial aparte para la iluminacion solo o no pasaria nada, es que estoy un poco rayado por el tema. Aparte en la cocina tengo vitro y horno independientes, lavavajillas, lavadora y caldera en uno mismo diferencial, y 5 enchufes normales 1 de ellos el de la campana, frigorifico, lavavajillas y 3 mas de usos varios.
haber si me podeis hechar una mano os lo agradeceria.

un saludo y muchas gracias.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Me da la impresión de que estás confundiendo interruptores diferenciales con interruptores automáticos
La Reglamentación es bien explicita de como se ha de cablear una vivienda: verbigracia en electrificación básica
1758592474476.png

Así que si la instalación no está cableada con este criterio es que se la has encargado al herrero del pueblo y no a un electricista PROFESIONAL...de ahí los resultados obtenidos

Un saludo
 

JOSE23

Nuevo miembro
Pues la verdad que si a lo mejor lo estoy confundiendo ya que yo no soy electricista, ni se la he encargado a ningún herrero del pueblo ya que se hizo cargo un contratista… a lo mejor me estoy explicando yo mal…. Subo una foto del cuadro así yo creo que podéis verlo mejor
Hola

Me da la impresión de que estás confundiendo interruptores diferenciales con interruptores automáticos
La Reglamentación es bien explicita de como se ha de cablear una vivienda: verbigracia en electrificación básica
Ver el archivo adjunto 5821

Así que si la instalación no está cableada con este criterio es que se la has encargado al herrero del pueblo y no a un electricista PROFESIONAL...de ahí los resultados obtenidos

Un saludo
 

Davidrt

Miembro
Hola

Me da la impresión de que estás confundiendo interruptores diferenciales con interruptores automáticos
La Reglamentación es bien explicita de como se ha de cablear una vivienda: verbigracia en electrificación básica
Ver el archivo adjunto 5821

Así que si la instalación no está cableada con este criterio es que se la has encargado al herrero del pueblo y no a un electricista PROFESIONAL...de ahí los resultados obtenidos

Un saludo
Coincido!
 

Davidrt

Miembro
Hola

Me da la impresión de que estás confundiendo interruptores diferenciales con interruptores automáticos
La Reglamentación es bien explicita de como se ha de cablear una vivienda: verbigracia en electrificación básica
Ver el archivo adjunto 5821

Así que si la instalación no está cableada con este criterio es que se la has encargado al herrero del pueblo y no a un electricista PROFESIONAL...de ahí los resultados obtenidos

Un saludo
Muy chula la imagen, de donde la obtuviste? Saludos!
 

JOSE23

Nuevo miembro
Buenos días, muchas gracias por las respuestas lo primero, he subido a comprobar uno por uno para deciros Pra que me digáis que opináis, y ver si les llamo otra vez o no y que les diría:

VITRO: está la vitro y la enchufe de la campana
FRIGO: 3 enchufes normales al entrar a la cocina ( uno de ellos el del frigorífico) y la iluminación de la cocina.
HORNO: horno y microondas en columna con 2 enchufes normales para los electrodomésticos modernos y 2 enchufes de la encimera.
Lavadora: lavadora, lavavajillas y caldera.
 

Adjuntos

  • IMG_7310.jpeg
    IMG_7310.jpeg
    404,9 KB · Visitas: 18

Coitocircuito

Miembro Oro
Buenos días, muchas gracias por las respuestas lo primero, he subido a comprobar uno por uno para deciros Pra que me digáis que opináis, y ver si les llamo otra vez o no y que les diría:

VITRO: está la vitro y la enchufe de la campana
FRIGO: 3 enchufes normales al entrar a la cocina ( uno de ellos el del frigorífico) y la iluminación de la cocina.
HORNO: horno y microondas en columna con 2 enchufes normales para los electrodomésticos modernos y 2 enchufes de la encimera.
Lavadora: lavadora, lavavajillas y caldera.
Me da la impresión que no leíste mi respuesta...o no quieres darte por enterado de que la instalación no la hizo un electricista

Independiente de que el cuadro esté bien o mal rotulado hay un dato que no se le escaparía a un electricista: no hay ningún automático de 10 A : en el esquema que te adjunté lo hay (para el alumbrado)

No tienes que llamar otra vez a quien te hizo la obra, sino a uno "de verdad" para que te la revise, a ver qué secciones metieron
 

JOSE23

Nuevo miembro
Me da la impresión que no leíste mi respuesta...o no quieres darte por enterado de que la instalación no la hizo un electricista

Independiente de que el cuadro esté bien o mal rotulado hay un dato que no se le escaparía a un electricista: no hay ningún automático de 10 A : en el esquema que te adjunté lo hay (para el alumbrado)

No tienes que llamar otra vez a quien te hizo la obra, sino a uno "de verdad" para que te la revise, a ver qué secciones metieron
SI LEI TU RESPUESTA, NO ES QUE NO QUIERA DARME CUENTA ES QUE LO QUE NECESITO ES LA OPINION DE ALGUIEN QUE NO TENGA TANTA SOBERBIA COMO TU ME PARECE A MI, PORQUE EN VEZ DE AYUDAR... PODRIAS DECIR TAMBIEN QUE ESTA BIEN NO? O TODO ESTA MAL YA QUE LO HIZO EL HERRERO DEL PUEBLO COMO TU DICES. PORQUE EL TENDRA TAMBIEN OTRA OPINION NO...
 

Coitocircuito

Miembro Oro
SI LEI TU RESPUESTA, NO ES QUE NO QUIERA DARME CUENTA ES QUE LO QUE NECESITO ES LA OPINION DE ALGUIEN QUE NO TENGA TANTA SOBERBIA COMO TU ME PARECE A MI, PORQUE EN VEZ DE AYUDAR... PODRIAS DECIR TAMBIEN QUE ESTA BIEN NO? O TODO ESTA MAL YA QUE LO HIZO EL HERRERO DEL PUEBLO COMO TU DICES. PORQUE EL TENDRA TAMBIEN OTRA OPINION NO...

Uno no anda por aquí para crear conflictos. Así que doy por cerrada mi intervención
 

Múrtiga

Miembro
Buenos días, muchas gracias por las respuestas lo primero, he subido a comprobar uno por uno para deciros Pra que me digáis que opináis, y ver si les llamo otra vez o no y que les diría:

VITRO: está la vitro y la enchufe de la campana
FRIGO: 3 enchufes normales al entrar a la cocina ( uno de ellos el del frigorífico) y la iluminación de la cocina.
HORNO: horno y microondas en columna con 2 enchufes normales para los electrodomésticos modernos y 2 enchufes de la encimera.
Lavadora: lavadora, lavavajillas y caldera.
Hola, José; antes de nada, no te enojes por las respuestas de Coitocircuito, son correctas y lo hace de buena fe, aunque su vehemencia pueda ser arrebatadora en ocasiones.
La instalación que te han hecho no cumple normativa. Puede que no sea necesario si no lo necesitas por los papeles. Pero siempre hay que cumplir con la seguridad y con unos básicos. No tienes circuito de zonas húmedas, ni de termo (aunque ahora lo tengas de gas, debes hacerlo). Y lo peor, el circuito de luces debe ir con protección de 10A, aunque los hilos sean de 2,5 o de 10.
Esa instalación no la hizo un electricista. Lo que no quita que haya gente muy apañá.
Yo llamaría a un electricista solo por asegurarme. Que mida la tierra, por cierto.
Saludos!
 

JOSE23

Nuevo miembro
Hola, José; antes de nada, no te enojes por las respuestas de Coitocircuito, son correctas y lo hace de buena fe, aunque su vehemencia pueda ser arrebatadora en ocasiones.
La instalación que te han hecho no cumple normativa. Puede que no sea necesario si no lo necesitas por los papeles. Pero siempre hay que cumplir con la seguridad y con unos básicos. No tienes circuito de zonas húmedas, ni de termo (aunque ahora lo tengas de gas, debes hacerlo). Y lo peor, el circuito de luces debe ir con protección de 10A, aunque los hilos sean de 2,5 o de 10.
Esa instalación no la hizo un electricista. Lo que no quita que haya gente muy apañá.
Yo llamaría a un electricista solo por asegurarme. Que mida la tierra, por cierto.
Saludos!
Buenas murtiga, muchas gracias por tu respuesta a lo del circuito de luces a que te refieres al de la cocina? o al de alumbrado?, mira que le dije faltaria el de zonas humedas no? y me dijo no eso es una cosa que se han sacado pero no es obligatoria ponerla nose que.... pero tu por lo demas murtiga como lo ves?, no la verdad que los papeles no los necesito ya que no voy hacer ningun boletin.
 

Davidrt

Miembro
Hola, José; antes de nada, no te enojes por las respuestas de Coitocircuito, son correctas y lo hace de buena fe, aunque su vehemencia pueda ser arrebatadora en ocasiones.
La instalación que te han hecho no cumple normativa. Puede que no sea necesario si no lo necesitas por los papeles. Pero siempre hay que cumplir con la seguridad y con unos básicos. No tienes circuito de zonas húmedas, ni de termo (aunque ahora lo tengas de gas, debes hacerlo). Y lo peor, el circuito de luces debe ir con protección de 10A, aunque los hilos sean de 2,5 o de 10.
Esa instalación no la hizo un electricista. Lo que no quita que haya gente muy apañá.
Yo llamaría a un electricista solo por asegurarme. Que mida la tierra, por cierto.
Saludos!
Correcto en todo.
 

Davidrt

Miembro
Buenas murtiga, muchas gracias por tu respuesta a lo del circuito de luces a que te refieres al de la cocina? o al de alumbrado?, mira que le dije faltaria el de zonas humedas no? y me dijo no eso es una cosa que se han sacado pero no es obligatoria ponerla nose que.... pero tu por lo demas murtiga como lo ves?, no la verdad que los papeles no los necesito ya que no voy hacer ningun boletin.

Buenas murtiga, muchas gracias por tu respuesta a lo del circuito de luces a que te refieres al de la cocina? o al de alumbrado?, mira que le dije faltaria el de zonas humedas no? y me dijo no eso es una cosa que se han sacado pero no es obligatoria ponerla nose que.... pero tu por lo demas murtiga como lo ves?, no la verdad que los papeles no los necesito ya que no voy hacer ningun boletin.
Yo llamaría a un instalador electricista autorizado y me quedaba tranquilo y seguro.
 

Cualquis

Miembro
Hola JOSE23.
Por lo que describes y la foto que has subido, te cuento mi impresión:

1. El REBT solamente pide un diferencial 30mA por cada 5 circuitos. Y para zonas húmedas es más restrictivo pero, salvo error mío, la cocina no la considera como zona húmeda a no ser que se te condense humedad frecuentemente (ITC-BT-30).

2. Lo que veo en tu cuadro, sin saber cómo van las conexiones dentro, es que el DIFER1 probablemente controla a la vitro, el frigo y también el alumbrado. Por eso lo que dices de que si bajas el DIFER1 se va la corriente del frigo y del alumbrado. Es normal.

3. No es necesario un diferencial separado y específico para el alumbrado, si no quieres. Eso sí, normalmente el alumbrado usa cable de 1,5mm2 y lo correcto para él es un magnetotérmico de 10A y no el que te han puesto de 16A; uno de 16A no saltará hasta que haya 16A, y si tu alumbrado es de cable de 1,5mm2 pues tendrás un problema con los cables porque 16A es mucho para 1,5mm2.
El esquema que te ha puesto Coitocircuito es muy descripitivo en eso: para alumbrado => cable 1,5mm2 y magneto de 10A.


4. La caldera consume bastante; debería tener su propio magnetotérmico y no compartir el de la lavadora.


En resumen, no tienes un problema con los diferenciales, pero convendría que un electricista profesional compruebe el cableado y se adapte al esquema de Coitocircuito.
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba