Neutro con 48 volt en red domiciliaria de 220

ecoelectronico

Nuevo miembro
Hola a todos, recien empiezo a incursionar en la parte electrica, soy tecnico electrónico, y me he encontrado con un red domiciliaria donde he medido entre fase y neutro 220 volt, soy de Argentina y eso seria lo normal, pero luego he medido entre fase y tierra 172 volt y entre neutro y tierra 48 volt.
Mi pregunta sería: esto se puede originar por: un artefacto defectuoso, un neutro flotante o mal conectado, o puede ser por otro motivo?
Mi idea es desconectar todos los artefactos, medir nuevamente y luego ir seccionando o revisando la instalación por partes.
Acepto sugerencias y comentarios de electricistas mas experimentados. gracias.
 

Fran_SC

Nuevo miembro
Hola,

No estaría mal que hicieras lo que comentas, pero un par de cosas:

- Si fuese provocado por uno de los aparatos, debería disparar la protección diferencial, si es que dispone de ella.
- Es relevante que las tensiones que has medido entre fase y tierra y entre neutro y tierra, por que podría confirmar que no dispones de una buena conexión a tierra en la instalación.

Creo que deberías confirmar que dispones de una buena conexión a tierra, a través de un electricista in situ.