Saludos a todos. Resulta que he solicitado a la compañía una ampliación de sección del cable de acometida. Me han enviado un proyecto donde me especifica que el cable que me van a instalar son los siguientes:

10 10,09 € ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 POSADA FACHADA 100,93 €
10 1,70 € CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 MM2 AL 17,01 €

Y he aquí mi duda, porque no acabo de entender el porqué de dos cables diferentes, y por qué el segundo cable utiliza 4 x 25 cuando mi vivienda es monofásica.

También quisiera preguntar la sección de cable que debo poner en la salida del contador. Yo calculaba un cable de 16 mm de sección, pues el de 25 mm me parecía exagerado. De hecho, los cables del fusible de la nueva CPM que he instalado son de 16 mm, pero al recibir la respuesta de la compañía desglosándome el material que van a utilizar, ya no sé qué pensar.

Agradecería cualquier ayuda. Gracias por adelantado.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

"Cable de Acometida" y "Derivación Individual" son términos diferentes: el cable de acometida es el que va desde la caja de acometida (que estará en un poste o pared) hasta la caja del contador. Este cable es de aluminio (AL como figura en la oferta) y se meten todas las fases como previsión de futuras cargas

La Derivación Individual es el cable que va desde la caja de contador hasta la de la distribución de la vivienda. Este cable es en cobre. Ahí no dice que sea de 25 mm2 sino "hasta 25 mm2". Esa sección va en consonancia con la carga prevista y la longitud del cable. Por poner un ejemplo a vuelapluma, para una intensidad de 40 A (9,2 kW), caída de tensión del 1% ese cable no debería tener una longitud superior a 34 m (en monofásico

Saludos
 

igres

Nuevo miembro
Primero, gracias por contestar tan rápido. Entiendo la diferencia entre "acometida" y "derivación individual", pero sigo sin entender el proyecto de la compañía y el porqué de dos cables, si se supone que el cable de Derivación Individual lo pone el cliente.

Además, según ellos, el cable de acometida no es de aluminio (10 10,09 € ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 POSADA FACHADA 100,93 €), sino el otro (10 1,70 € CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 MM2 AL 17,01 €). Y teniendo en cuenta que la distancia entre el contador y el cuadro eléctrico de la vivienda es de apenas 1 m., pues no entiendo el sentido del presupuesto.

Un inconveniente, ya que ellos te ponen muy complicado el resolver cualquier duda.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Releyendo el post observo que ahí no habla de 2 cables diferentes, si no que intuyo son 2 conceptos del mismo cable
Ambos se refieren a una longitud de 10 m.
Pudiera elucubrar que se tratase del coste del tendido o del enganche...aunque 17 € poco me parece
 