Cuadro eléctrico vivienda

Tuercas89

Nuevo miembro
Buenas,

Me podéis decir si este cuadro está bien? Yo tenia entendido que el C1 iluminación debía de ser de 10A, termo y eso de 20 creo recordar, y me han puesto uno de 25A que supongo sera vitro y horno, pero el resto son todos de 16A… no se si esto es correcto, espero le puedan aclarar.
Gracias.
 
Última edición:

PcFex

Miembro Plata
Correcto, el C1 alumbrado el pía tiene que ser de 10A y cable de 1.5mm, ya que la protección mecánica de la paramenta de alumbrado es de 10A.
El resto lo tienes bien, te desdoblaron el C4 en 3 pías de 16A
 

PcFex

Miembro Plata
Por cierto, este cuadro te lo tienen que dar rotulado, el IGA general, ID y que alimenta cada pía, con esos huecos tapados con obturadores


e3d6d0ee-4bcf-4575-9826-49a7ab86f05d-jpeg.5600
 

Tuercas89

Nuevo miembro
Vale, gracias, todavía no ha terminado supongo que me pondrá de que es cada cosa, lo que si debería de decirle que me ponga un pía de 10 para alumbrado no?
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba