Ayuda con switch wifi para persianas

AndresGS

Nuevo miembro
Buenos días y gracias de antemano,

Estoy incorporando un switch wifi a la instalación de la persiana motorizada pero al conectarlo todo me salta el diferencial.

Creo que lo he hecho todo correcto, pero evidentemente, algo estoy montando mal.

El modulo es el QS-WIFI-S10-C04. del que podéis ver una imagen a continuación:
1745743291028.png

Las conexiones que he realizado son las siguientes:
1745743377210.png1745743421797.png

¿Alguien sabe que es lo que está incorrecto?

Gracias,
Andrés Gilabert
 

Malosa

Nuevo miembro
Podrías intentar no conectar de momento el pulsador, deja solo conectado el relé a la persiana. Así que quitas posibles errores, y cuando te funcione desde el relé ya conectas el pulsador.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Intuyo que podría estar saltando el automático, si no se corresponden subida y bajada. Si no te fijaste bien en ese detalle, y no concuerdan los entradas del Wi-Fi tal vez pudiera suceder eso. Yo intercambiaría (sin llegar a conectarlos-solo tocando-) los cables marrón y gris del wifi a ver qué hace
 

AndresGS

Nuevo miembro
Lo que salta es el diferencial.

Lo único que no se ve en las fotos es el cable neutro, que como no havia en el pulsador he pasado el cable desde el modulo wifi a la caja más cercana y lo he conectado a uno de los empalmes donde había más cables neutros (entre ellos el del motor de la persiana).

Al ser el diferencial el que salta, ¿me aconsejáis lo mismo o pruebo algo distinto?
 

Malosa

Nuevo miembro
Yo lo único que recomiendo es dar paso a paso para identificar mejor el problema. Al principio conecta solo fase y neutro, ¿salta el diferencial? Si no salta, ¿el cacharro se enciende y se conecta al Wifi? Porque si eso va bien ya es algo que has descartado.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Ante el hecho de disparo del diferencial yo lo que haría es desconectar el Wi-Fi y probar la persiana como estaba en principio, para ver si se "escaralló· algo en la transición
Si todo va bien le metería corriente al Wi-fi, sin conectar los pulsadores, pero si el motor. Si no salta el diferencial emularía los pulsadores haciendo un puente de la fase con la entrada, a ver si de declara la avería
 

AndresGS

Nuevo miembro
He conectado el pulsador y funciona correctamente.

Luego he probado a poner solamente el modulo wifi solamente con la línea, neutro y motor, y me salta el diferencial tan pronto como vuelvo a dar la luz.
Lo más curioso es que me saltan 2 diferenciales.

La configuración que he dejado era esta:
1745775277885.png1745775298430.png
Pongo la foto de la caja para indicar donde he conectado el neutro, que lo tengo por fuera para probar que todo funciona antes de pasar cables.

Yo tengo la sensación de que el problema está con el neutro, pero no entiendo el porque.

Con esta configuración, tan pronto como doy la luz, saltan dos diferenciales, aunque en teoría la línea es la de automático de "Alumbrado":
1745775458333.png

¿Alguna idea?
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Suelta los hilos del motor en el wifi, a ver qué hace
Si sigue saltado desconecta el wifi y comprueba a alimentarlo en un enchufe diferente de ese circuito
 

AndresGS

Nuevo miembro
¿Es posible que el problema sea el nuevo cable neutro que he tirado?

El que he conectado al modulo no es el cable del motor, sino que es un cable nuevo que he puesto del empalme de la caja donde va el neutro del motor (junto a otros) hasta el modulo wifi.

¿Es posible que lo que tenga que hacer es quitar el neutro del motor del empalme de la caja y tirarlo directamente al modulo wifi?
1745777169789.png
 

Coitocircuito

Miembro Plata
No tiene nada que ver: neutro es neutro. Aunque lo conectaras a otro circuito funcionaría igual, lo que pasa que las protecciones estarían en automáticos diferentes
Haz la prueba que te dije de desconectar el motor y probar solo la alimentación. Si sigue disparando lo quitas y lo pruebas (solo la alimentación) en un enchufe de la cocina, p.e.
 

Malosa

Nuevo miembro
Yo creo que sí es ese el problema. Cuando conectas la fase de un circuito y en neutro de otro circuito diferente, puede saltar el diferencial, ya que el diferencial detecta que la intensidad que entra no es la que sale, y piensa que hay una derivación.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Ese supuesto solo se daría en caso de haber mas de un diferencial. De haber uno solo eso nunca sucedería, por razones evidentes: la lectura la hace en cabecera
 

Malosa

Nuevo miembro
Claro, pero es la explicación más probable. En pocas instalaciones nuevas ya hay un solo diferencial, y eso explicaría por qué salta. No es raro que persianas o domótica estén en un diferencial diferente al C1.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
En caso de haber 2 diferenciales sí pudiera ser, como apunto, PERO algo hay que lo desvirtúa: el motor en si no hace disparar al ID cuando no está el wifi. Dice haber conectado este en el propio neutro del motor. Habría que cerciorarse si es cierto que es así

Ya sería la rehostia que tuviera un motor de poco consumo (que los hay de 6 W) lo que podría llevarnos a una derivación de 26 mA, que estuviera mal montado desde principio, y que al conectar el wifi sumara los 4 mA restantes, que lo harían disparar

En conclusión: si hay mas de un ID hay que comprobar que la alimentación está cogida a ese circuito concreto, cosa sencilla de hacer ya que al cortar el que no es dejaría de funcionar la persiana
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba