Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    04 feb, 15
    Mensajes
    6

    error al descargar hacia op7 de siemens

    Material Eléctrico
    buenas a todos, al descargar hacia un op7 de siemens, me da el siguiente error "La interface fisica bajo control-Protocolo-Parametros no es posible en la variante de hw seleccionado", yo estoy usando un plc S7-315, y el software para programar el op que estoy usando es el proTool, si alguien pudiera decirme que podria ser se lo agradeceria.

  2. #2
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    04 feb, 15
    Mensajes
    6
    buenas a todos, ya tengo la respuesta a mi pregunta, el que el op que estoy usando es solo para los S5, saludos

  3. #3
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    23 jul, 15
    Mensajes
    1
    Material Eléctrico
    el OP 7 de siemens, no son solos para simatic s5 ,los puedes usar con otros PLC o con simatic S7 .
    solamente se necesita saber como conectarlos o programarlos.