    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Entonces la OCA no te permitió tener una sección de salida inferior a la que admitía, en tu caso, el bloque de relés. (Otra cosa ya es lo que se hiciese/modificase después de la OCA :rolleyes:) Yo solo quiero saber lo que es legalmente correcto... Aunque en mi caso, al tener la opción de...
  2. S

    Separador de Bornas para carril DIN

    Yo estoy con el comentario de arriba.. Si quieres separar un bornero, tienes que poner un Tope, que son mas pequeños y anchos, porque es su función, que quede claro que hay una separación.. Lo que muestras son tapas finales, no separadores, tienen funciones distintas. Si el problema parece...
  3. S

    Duda seria diferencial sin neutro

    Hola eléctricos, Creo que tengo una duda de concepto.. Hasta donde entendia, un diferencial salta cuando detecta una corriente de fuga, para detectar esa corriente hay un flujo electromagnetico que se genera cuando la corriente de ida (fase) no es la misma que la de vuelta (neutro), detecta...
  4. S

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Gracias por tu respuesta. No se si se te ha dado la situación, pero si es el caso, pregunto: Y en esta situación, no habría que poner algun tipo de nota en la ingenieria o no se muy bien donde, para que nadie cuelgue aguas abajo una carga mayor y le suba la regulación al interruptor? Dentro...
  5. S

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Creo que te has equivocado de post... Eso o no tengo ni idea de que tienen que ver esos fusibles con mi pregunta sobre una sección de cable 🤷🏽
  6. S

    Cuadro eléctrico para motor monofásico.

    Si fuera yo, No me gastaria el dinero en un variador para un motor de 3CV, si tienes la posibilidad de poner un arrancador suave. Esto no te permite regular la velocidad del motor, que habría que ver cual es la aplicación de ese motor y si realmente es necesaria esa regulación.. De ser...
  7. S

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Buenas, A ver si alguien me puede echar una mano con esto. Tengo un Interruptor de acometida regulable de 100 a 160 A. Lo que se le ha pedido al instalador es alimentar desde ahí, otro interruptor (en otro cuadro) de 125A. El instalador, como lo que se le pidió fue 125A, dimensiono el cable...