De hecho, tiene gracia, porque este fue el primero que vi, pero justo lo han descatalogado hace 3 semanas por este que he puesto:
Es curioso porque este nuevo no trae cartuchos pero ocupa solo 3 huecos.
Aunque ese que me has pasado creo que tampoco tiene cartuchos de estos...
Por cierto @PcFex
Sabes si podría sustituir el IGA de 40A que tengo montado por uno de estos
https://www.se.com/es/es/product/R9L20640/limitador-sobretensiones-transitorias-y-permanentes-iga-resi9-combi-1p+n-40-a/
Y así mato dos pájaros de un tiro?
Aquí en esta comunidad autónoma, no hay un apartado para señalar si se ha puesto «Protección contra sobretensiones». Ni siquiera en la memoria lo pone por ninguna parte, hay 0 referencias en todos los documentos acerca de esto en cuestión.
Pero me ha dado por investigar más a fondo y me he dado...
No, 2 contratos no. Solo hay un contrato, solo que el cable de entrada de la acometida, está dividido en 2 y se dirige hacia los dos cuadros de manera independiente. Así que entiendo que o bien pongo el protector justo antes del punto en el que se divide, o pongo 2. Fasilito ahora que lo pienso...
El problema también es que mi cuadro esta hasta arriba, creo que queda libre solo 1 unidad y la mayoría de los protectores como ese son de 2 o incluso 3 unidades como el que enseñas ahí.
Y cambiar los automáticos por DPN no es viable… porque ya son DPN (sí, son muchos fallos de planificación...
En realidad no me estás respondiendo. Yo sé que es normativo desde 2013. Pero mi pregunta es: omitirlo, ¿es preocupante o tampoco es algo terrible?
Entiendo por tu respuesta que "cuando preguntas al cliente si lo quiere o no", significa que tampoco es extremadamente importante.
Yo lo hubiera...
Hace poco terminé una instalación y viendo un vídeo escuchaba que desde 2013 el tema de los protectores de sobretensiones se han vuelto normativos.
Pero en mi caso, el instalador de turno, ha decidido motu proprio, no sé si es por desconocimiento o por desgana, no poner dicho protector.
La...
Ya he decidido que voy a hacer, y no se me había ocurrido antes: voy a contactar con una OCA y contratar una inspección al uso, ¿qué mejor que una OCA voluntaria para detectar irregularidades?
El problema es que digamos que yo gestioné la obra a través de un contratista, el cual, trabajaba con sus profesionales en plantilla, entre los cuales, había un electricista (instalador electricista).
Ahora me toca darle una última vuelta sin contar más con ellos.
Planteas que llame a una...
La cosa es que ya está terminada la instalación y el electricista que lo hizo se ha equivocado bastante en muchos aspectos de su trabajo (principalmente un presupuesto algo por debajo de lo que debería haber sido), y como soy buena gente, pues le voy a perdonar más a sabiendas que le veo incapaz...
Esto es justo lo que necesitaba
Y ahora otra pregunta: ¿si tuviera que buscar algún servicio de electricidad que te haga todas estas verificaciones de manera fehaciente que tendría que preguntar?
Alguno podría pensar: "esto te lo tiene que hacer por ley tu instalador". Pero la realidad, que...