Contenido reciente de PAULA007

  1. PAULA007

    Enclavamiento electrico cruzado

    Bueno no se si cerrar este hilo o seguirlo, porque me cambiaron las reglas del juego. Ya no quieren el enclavamiento electrico porque al parecer los compresores pueden funcionar al menos en un corto periodo de tiempo en simultaneo. El tiempo suficiente para prender uno y apagar el otro. Acomodé...
  2. PAULA007

    Enclavamiento electrico cruzado

    Eso me enviaron que es el original, pero de ese original a lo que hay hoy en dia con las modificaciones que le hicieron algunas cosas cambiaron, la mas importante es que ese documento estaba diseñado cuando solo habia un compresor, un secador y las valvulas de drenaje con el deposito de aire, y...
  3. PAULA007

    Enclavamiento electrico cruzado

    Buenos días, en mi caso actualmente ambos conjunto de equipos están en un mismo tablero, y lo que se quiere hacer es que cada uno tenga su propio tablero independiente, pero que tengan esa condición que cuando uno este funcionando el otro no pueda ponerse en marcha y viceversa. El problema es...
  4. PAULA007

    Enclavamiento electrico cruzado

    Hola! Buenas noches, tengo una duda y agradecería su ayuda. El tema es el siguiente tengo dos tableros eléctricos cada uno con su propio alimentador independiente. Cada tablero alimenta un compresor, un secador y 2 valvulas de drenaje. Yo tengo que hacer que cuando un compresor con su secador...